引言 与旧规范一样,GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》同样规定了热水供应系统选择的优先顺序。排名最后的为“采用燃油、燃气热水机组、低谷电蓄热设备制备的热水”。
与旧规范一样,GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》同样规定了热水供应系统选择的优先顺序。排名最后的为“采用燃油、燃气热水机组、低谷电蓄热设备制备的热水”。
实际工程及生活中,由于电能及燃气能热源的较易获取,以及受制于能源类型的限制,电及燃气加热器的应用非常多。
现实中,用户关心最多的是燃气水加热器和电水加热器的运行费用。到底选择哪一种类型较为划算,需要综合考虑设备的一次投入费用以及运行费用。运行成本的消耗,是很重要的考虑因素。
我们在此分析一下多种条件下的电、燃气热源的成本对比。
针对集中式热水供应系统
,天然气单价比值电费单价为3.92,为使用成本的平衡点;低于3.92时,选用天然气更为经济;高于3.92时选用电加热更经济。
针对分散式热水器供应系统
,天然气单价比值电费单价为3.05,为使用成本的平衡点;低于3.05时,选用天然气更为经济;高于3.05时选用电加热更经济。
1.计算参数及选择
加热1000L的热水,耗
电量为65.51kW; 相当于耗气量为8.37Nm3/h。
2.运行成本对比
[
耗电量(kW·h):耗气量(Nm3)] W1:W2 =7.83
即:[当天然气单价(元/Nm3):电费单价(元/kW·h)] P2:P1=7.83时,为两种热源加热时的成本平衡点。
当P2:P1>7.83时,使用电加热的方式更经济划算;
当P2:P1<7.83时,使用天然气加热的方式更经济划算。
3.计算过程如下
集中热水供应系统,以最大时用水量Q=1000L/h为例。
C
—水的比热,C=4.187 kJ/(kg·℃)
ρr—热水密度(kg/L),取0.9832 kg/L
Cr
—热水供应系统的热损失系数,Cr=1.10~1.15
Qf
—天燃气发热量(kJ/Nm3),34400~35600
在此讨论的是持续加热的电储热水器与燃气储热水器的运行成本对比。
1.计算参数及选择
2.运行成本对比
[
耗电量(kW·h):耗气量(Nm3)] W1:W2 =4.21/:0.69 = 6.10
即:[当天然气单价(元/Nm3):电费单价(元/kW·h)] P2:P1=6.10时,为两种热源加热时的成本平衡点。
当P2:P1>6.10时,使用电加热的方式更经济划算;
当P2:P1<6.10时,使用天然气加热的方式更经济划算。
3. 计算过程如下
分散式储热水器供应系统,以一次用水量100L,小时用水量Q=300L/h为例。
Qd
—燃气干燥基的低发热值(MJ/Nm3),根据当地燃气品种确定
1.10~1.20
—热损失系数,系统热损失较小时,可选低值;
V
实际≤50L时,η≥85%; V实际>50L时,η≥90%
本文讨论并对比了集中式热水供应系统、分散式热水器热供应系统模式下,分别采用电、燃气两种热源使用下的成本。
总结得出,加热相同的热水量,采用电加热时消耗的电功率值与采用燃气加热时消耗的天燃气的标准体积。
表明,集中式热水系统下,天然气单价与电费单价比值7.83为使用成本的平衡点;
分散式热水系统下,天然气单价与电费单价比值6.10为使用成本的平衡点。