漏电断路器的拒动作与误动作漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;

漏电断路器的拒动作与误动作
漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:
1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;
2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;
3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;
4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作;
漏电断路器的误动作主要原因有以下几种:
1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作;
2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作;
3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作;
4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作;
5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作;
6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作;
7、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。
断路器操作机构的选用

www.cdq.cc
免费打赏
lhc199725
2008年04月05日 20:27:05
2楼
学习了,谢谢
回复
yoyof1
2010年04月21日 14:09:51
3楼
:victory:
回复
余叁
2010年04月21日 17:23:32
4楼
学习了。
回复
woheni2010
2010年04月21日 19:11:54
5楼
全部理解了我
回复
qian68747
2010年04月21日 20:25:13
6楼
漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种
1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作
(在这个系统中人工使用漏电开关 在三相四线漏电开关下端引出的线为N线 上端部经过开关直接引到设备原来叫PEN线现在叫PE线 从开关后PE线和 N线不得混用 就不会出现开关据动。
2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作
(这种情况不会出现据动的啊 ,N线断 L线漏电 难道L线的漏电流不经过开关的吗 经过开关照样能跳开关啊 极端做就是这个开关不接N线 其中一个相线经过负载接地 你可以试验一下开关跳否)
3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作
(在三相四线漏电开关下端引出的线为N线 上端部经过开关直接引到设备原来叫PEN线现在叫PE线 从开关后PE线和 N线不得混用 就不会出现开关据动。开关上端PEN线)
4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作
(末端开关一般是30毫安 有的热水器的保护为10毫安 动作电流 动作是只要超过定值瞬时动作 只有在建筑或分支总漏电才有电流等级和动作时间的选择 一般设计都有整定计算 并规定定值的)
漏电断路器的误动作主要原因有以下几种:
1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把PE线和N线接反,将引起误动作;
(如果接错在工人试电调试就会出现跳开关的问题 ,不会等到使用过后才出现的)
2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作
(这个问题只要单相或有N线的不平衡三相负荷工作开关必跳 不叫误动作)
3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作;
4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作
(相线 零线绝缘电阻低 不就是对地漏电吗? 漏电开关本来就是起到绝缘监察作用的啊。 绝缘低跳开关这是开关应该起到的作用 不是开关误动作。是开关保护动作。要求跟换线路了)
5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作
(申明 漏电开关不管前面是三相四线还是三相五线 只要经过开关的非相线就是N线 不经过开关的非相线就是PE线 从此后这两根线不得混用或并联 不然开关将误动作。这个开关不管是在TN-C-S TN-S系统中开关前可以把原来的PE和N线并联或任选一根)
6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作
(这个是开关内部问题,如果是选零序互感器加接触器配合起漏电保护才需要注意这个导线穿向问题)
7、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。