在施工现场看到槽钢安装基本都是U型口向下预埋的,在一个项目上看到槽钢U口是向内侧相对着布置,同时加了横向支撑部分。 请教:关于槽钢的安装有没有设计比较明确的规定?
我们一般是这样,比较重的柜子如高压28柜,就槽钢开口向下,低压柜开口向内,至于横向要不要加,具体看情况,其实也就是水泥凝固前固定一下,没太大用处。
闻问问闻:低压的开口向内,那中间不加焊支撑的吗?
槽钢卧放和立放都是比较常见的做法,相关安装图集(国网、南网及建筑图集)都能找到相关出处,如果当地供电部门或者建设单位没有明确要求,两种方法皆可以。