求教最简易方法计算无功补偿容量
gdxhandq
gdxhandq Lv.2
2005年02月21日 11:46:18
只看楼主

近来我接手销售成套电气设备,主要是无功补偿装置。在计算电容容量上,要经过复杂的计算,使我失去了不少商机。例如:在一工厂要求我决定工厂安装一套补偿装置,只给配变容量为500KVA,有一台中频锅炉、一些起动设备和照明设备,配变容量基本满载。每月无功调整费在3000元~5000元之间,电压在现场观察偏高(410V),在这简况条件下,如何快速、简便计算出电容安装容量呢?请高手指点小弟一下,不胜感激。

gold_deer@co163
2005年02月23日 17:41:18
12楼
请参考《工业与民用配电设计手册》。
回复
fitman
2005年02月23日 23:40:23
13楼

1)是按变电压的总容量来选择.
2)带中频炉负荷,电系谐波有很大机会超标,必须与技术人员商讨解决办法.
3)电压过高不是问题,只要如电容器厂家要合适额定电压的产品就可以了.
回复
zhaofeizong
2005年02月24日 10:13:41
14楼
我有个计算软件,你可以根据设计负荷调整无功补偿,只要功率因数达到0.94就可以了,我把软件发给你,里面的内容可以调整使用。
回复
allen0100617
2005年02月24日 10:27:07
15楼
软件叫什么名字,有地方下载吗?楼上给的附件能否说明白是什么意思,看不懂。
回复
zhaofeizong
2005年02月28日 15:47:34
16楼
我的软件是设计院自己使用方便做的Execl做的表格,你下载后就能看懂和使用了。
回复
scy80
2005年03月01日 08:49:41
17楼
14楼的兄弟:
你的负荷率取得太大了吧?一般取70%--80%为经济负荷率吧?
回复
d.l998
2005年03月01日 11:00:48
18楼
中频炉的功率因数一般在0.9左右,起动设备的功率因数一般在0.7左右,照明设备的功率因数一般在0.5~0.8左右,但照明设备的容量在厂里的比例不大.配变容量基本满载,就取0.8Se.我个人认为,应补偿的电容量可取:500*0.8*(1.02-0.33)=267Kvar,取6个45Kvar的电容器组成.(其中,1.02为负载功率因数补偿前按0.7取对应的tg值,0.33为负载功率因数补偿后按0.95取对应的tg值)采取电容按实际功率因数选择投如或切除,就可防止补偿过头。
以上意见,欢迎指正。
回复
d.l998
2005年03月01日 12:00:06
19楼
再一想,感觉有点问题。电压在现场观察偏高(410V),它是算上负载损耗后的电压,说明变压器原边电压已高于400V,按变压器整定原则,变压器原边电压过高。如果变压器原边电压不高,说明电压在现场观察值为变压器近乎空载值。这个须确定,对下一步计算很重要。
回复
zyzylz
2005年03月03日 14:29:48
20楼
我这里也有一个EXECl表做的简易计算表格,楼主可以看看
回复
tigerwu198
2005年03月03日 15:19:40
21楼
我这里也有一个EXECl表做的简易计算表格,我想同各位的没什么差别。希望楼主尽快解决问题拉!
回复

相关推荐

APP内打开