近来我接手销售成套电气设备,主要是无功补偿装置。在计算电容容量上,要经过复杂的计算,使我失去了不少商机。例如:在一工厂要求我决定工厂安装一套补偿装置,只给配变容量为500KVA,有一台中频锅炉、一些起动设备和照明设备,配变容量基本满载。每月无功调整费在3000元~5000元之间,电压在现场观察偏高(410V),在这简况条件下,如何快速、简便计算出电容安装容量呢?请高手指点小弟一下,不胜感激。
设备里面有中频炉,就不好说了——的确要考虑谐波的影响,你最好找有关转门的谐波治理措施;
至于那些EXECL表格,我想大多都是根据普通的用电设备而做的
回复
23楼
现在广东地区供电局规定应按变压器视在容量的30%以上来补偿电容,否则,将过不了供电局这一关,我司刚遇到这种情况!最后还是乖乖的过来。
回复
24楼
知道原功率因数和要补到的功率因数,用公式算一下,公式一般电力书上都有,有中频炉,可能有谐波,一般是11、13次,电容器电压取高一点,串电抗器,安装容量比实际无功补偿容量要大
回复
25楼
你可以这样试试,无功补偿计算可分为两个情况,一是动力设备较多的,一般可按最大供电电流的50%来估算,比如560KVA的变压器,其最大输出电流为800A多一点,这时配置的无功补偿设备的输出电流应大于400A,比如可买两台250A的,通常卖电容柜的就会问你买多大电流的、输出多少路的。你可根据情况作出选择。另一种动力设备相对较少,办公照明较多的负荷可按总电流的30%来计算。不妨一试。
回复
26楼
广东地区供电局规定应按变压器视在容量的30%以上来补偿电容。
回复