第二章 施工导流和水流控制 2.1 水文气象 某水库位于某河干流上游,坝址控制流域面积1151km2,坝址以上多年平均降水量800mm左右,年内分配极不均匀,其中6~9月份占降水量80%左右,汛期降雨多集中在7~8月份,各时段不同重现期施工洪水成果见表2-1,坝址天然河道水位、流量详见表2-2。
第二章 施工导流和水流控制
2.1 水文气象
某水库位于某河干流上游,坝址控制流域面积1151km2,坝址以上多年平均降水量800mm左右,年内分配极不均匀,其中6~9月份占降水量80%左右,汛期降雨多集中在7~8月份,各时段不同重现期施工洪水成果见表2-1,坝址天然河道水位、流量详见表2-2。
坝址地处山区,气候严寒,多年平均气温3.5℃左右,极端最高气温35.5℃,冬季最低气温-39℃,初霜期9月中下旬,终霜5月中旬,无霜期110~140天。土壤最早冻结时间为10月31日,最晚融冻时间为4月8日,最大冻深2m。融冻流冰期平均4月9日;结冰流冰期平均11月18日;春季流冰期平均2天;秋季流冰期平均6天;封冻天数平均143天。最大冰厚平均1m厚;最大冰上雪深0.17m。最大冰块长约20m,宽约8m,流速约0.9m/s。
表2-1施工期各时段不同重现期洪峰流量表 单位:m3/s
表2-2 坝址天然河道水位流量
2.2施工导流
2.2.1 施工导流方式
本工程施工导流采用主河床一次断流,导流灌溉洞导流的方式,具体导流程序如下:
第一阶段:2003年4月中旬开始对河道左岸滩地段坝体进行土方开挖、坝体填筑和基础处理,2004年8月末将左岸坝体填筑至313.60m高程,此阶段利用原河床导流;
第二阶段:2004年9月上旬开始河道截流,修筑断流围堰,挡水标准为20年一遇春汛洪水,在围堰的保护下进行右岸坝体的基础处理及坝体填筑,至2005年6月末将右岸坝体填筑至拦挡200年一遇大汛洪水位以上,此阶段洪水由灌溉洞渲泄;
第三阶段:2005年7月坝体继续填筑,同年11月末将坝体填筑至设计高程。这期间大汛洪水由灌溉洞及溢洪道泄流。
2.2.2 施工导流时段及标准
各建筑物的导流及度汛标准:
1.截流前原河床导流,导流标准为大汛十年一遇洪水,最大洪峰流量为838.0 m3/s;
2.大坝上、下游围堰挡水标准采用20年一遇春汛洪水,日均最大流量169 m3/s;
3.坝体填筑到不需要围堰保护时,坝体的度汛标准为200年一遇洪水,最大洪峰流量为2510m3/s。
施工导流特性见下表。
表2-3 施工导流特性表
灌溉洞、溢洪道
2.2.3 围堰布置、结构及工程量
1.大坝上、下游土石围堰
上下游围堰顶高程分别为295.66m、280.70m。上游围堰长169m,最大高度17.96m,下游围堰长82m,最大高度3.0m,上下游围堰形式相同,均采用粘土斜墙砂砾石围堰,上游围堰上下游边坡分别为1:3.0、1:2.0,下游围堰上下游边坡分别为1:3.0、1:1.5,围堰顶宽均为6m。上游围堰砂砾石部分与坝体结合。
2.坝体临时护砌
左岸坝体填筑时,为防止大汛洪水淘刷坝体,在左岸坝体右侧用块石护砌。护坡顶高程为283.2m。最大护坡高度5.5m,护砌范围200m,厚30cm,块石下设15cm碎石垫层,坝体下游采用厚度为50cm耐特笼块石护砌,护砌长度20m。
表2-4 围堰工程量表
2.3 施工截流
2.3.1 截流时段及标准
根据招标文件及施工总进度安排综合考虑水文气象条件、围堰施工时间、截流工程量和难度,截流时间定为2004年9月上旬,截流设计流量选用5年一遇9月平均流量,流量为28.3 m3/s,相应的上游水位为280.0m高程。
2.3.2 截流方式
本工程截流流量小,为28.3 m3/s,截流难度不大,截流采用单戗立堵,从左右岸同时进占,为减少龙口位置冲刷,截流前对龙口进行抛石护底,合龙顺序为先上游后下游。
2.3.3 截流戗堤设计及龙口位置的选择
根据截流设计标准,截流时段上游水位为280.0m高程左右,导流洞进水口底部高程为280.0m。考虑到上游水位壅高和一定安全超高,戗堤顶面高程为285.0m,顶宽10m,上、下游边坡为1:2,戗堤填筑结合坝体填筑作为坝体的一部分,其轴线位置要结合坝体轴线布置。
龙口位置的选择综合考虑河流的水力特征及坝址两岸均有料源,具备两岸同时进占的条件,龙口位置应选在抗冲刷能力强的地段,拟定在河床中部,龙口位置宽度为10-20m。
2.3.4 截流施工
1.截流戗堤施工
截流戗堤填筑结合大坝坝体填筑,砂砾料来自左、右岸的Ⅰ、Ⅱ料场,石料取自左岸的石料转运场,采用3.0 m3装载机料场装车,15-20t自汽车运输填筑料,D85推土机平料,14t振动碾碾压。
2.龙口合龙施工
备料:龙口位置填筑用料约为1416m3,考虑到截流被水冲走一部分,备料3187m3左右。
龙口施工:填筑施工采用左岸转运料场石料,截流前从左右两岸戗堤用2.0 m3反铲向龙口位置抛块石护底,避免龙口位置冲刷。合龙石料采用3.0 m3装载机料场装车,15-20t自汽车运输填筑料,D85推土机推运。
2.4 围堰施工
2.4.1 上游围堰施工
上游围堰截流闭气后,进行上游围堰加宽加高填筑施工,从左、右岸两个工作面进行填筑,施工道路利用施工现场已形成的永久道路和临时道路,道路布置详见总平面布置图。上围堰道路随围堰加高而加高。
1.粘土填筑
粘土取自右岸土料场,采用2.0 m3反铲料场装车,15-20t自汽车运输,水下填筑采用在戗堤上向水中抛筑,抛填出水面后,水上部分分层压实,压实后填土层面需洒水湿润并刨毛处理。
2.反滤料
取自Ⅰ、Ⅱ料场合格筛分料,3.0 m3装载机料场装车, 20t自汽车运输,人工配合机械平料。
3.砂砾料
取自Ⅰ、Ⅱ料场3.0 m3 装载机料场装车,15-20t自汽车运输,14t振动碾分层碾压,其填筑要求同大坝坝壳料填筑。
4.石渣防护
石渣取自转运料场,采用3.0 m3装载机料场装车,15-20t自汽车运输,D85推土机推运,出水面后采用人工配合机械施工。
5.填筑时,砂砾料、粘土料、反滤料层同时上升。
2.4.1 下游围堰施工
下游围堰在上游围堰合龙后进行填筑,堰体石渣取自左岸,采用3.0 m3装载机料场装车,15-20t自汽车运输,D85推土机推运,反滤料、粘土、石渣防护施工同上游围堰。
2.5 安全渡汛
2.5.1 左岸坝体渡汛
左岸坝体填筑时,为防止大汛洪水淘刷坝体,在左岸坝体右侧用块石护砌。护砌范围200m,厚30cm,块石下设15cm碎石垫层,坝体下游采用厚度为50cm耐特笼块石护砌,护砌长度20m。护坡块石料来自左岸转运料场,施工时采用2.0m3反铲配20t自卸汽车装运,人工砌筑,并按设计图纸控制好坡比。
2.5.2右岸坝体填筑渡汛
2004年9月上旬开始河道截流,修筑断流围堰,挡水标准为20年一遇春汛洪水,在围堰的保护下进行右岸坝体的基础处理及坝体填筑,2005年6月末将右岸坝体填筑至▽313.6m高程能抵挡200年一遇大汛洪水,同时坝体上游面砼护板紧跟施工,若有局部位置在洪水来临时还末施工,采用砂袋临时防护。
2.5.3坝面施工渡汛
汛期时刻观测上游水位,在监理工程师指定部位备足填筑料,如遇河水陡涨,可能有超标洪水漫过坝体时,能在数小时内装坝体加高2m,以防洪水漫过坝体。
2.5.4 排冰凌
1.破除冰盖的原则
(1)选在窄、深河段或弯道处,因宽、浅、直线河段流速较大,不易堵塞,可避免宽、浅、直线段破碎的冰块在窄、深、弯道河段发生堵塞。
(2)掌握破冰时机,选在开河前短时间内突击破冰。
(3)冰盖破碎长度,延伸至窄、深、弯道河段以下一定距离,以免产生插堵。
2.排冰凌方法
采用爆破法破冰盖,用硝铵炸药,用电雷管或导火索引爆。
(1)布孔:爆破时自下游向上游,先主流后边流。采用沿水流方向分两行成折线或直线布孔。
(2)孔距:一般打开过冰水道,冰厚在0.2—0.8m时,孔距控制在15—5m,参照经验并通过试验确定。
(3)下药包深度:据试验,相同炸药量在冰下水中、冰层中、冰面三种情况下的爆破效率递减率约为12%,下药包深度通过试验确定。
(4)装药量C:C=Khi2r
式中:C—装药量(Kg);hi—冰厚(m);r—爆破半径(m);
K—系数
爆破半径一般为下药包深度的2倍。下药包深度从冰盖底面起计算。K值和炸药性能、质量、药包大小、冰厚、水深、封冻型式、冰花数量、流速、风向等相关,通过试验确定。
(5)装药方法:采用冰层埋药包,将冰盖上的冰孔底部保留8—10cm,再凿一小孔,使水上升,将药包放入冰孔压以石块重。
2.5.4 施工设备配备及施工组织
1.项目部下设专门的水情预报部门,定员3人进行汛期的水位、降雨量和其他水情预报,并与当地防汛指挥部保持联系。
2.在汛期遇到较大洪水,原有抽水设备满足不了排水要求时,在基坑内增加高水头大容量水泵及时抽干基坑内积水,保证坝体在干地施工。
3.合理组织施工,增加各项投入,增加机械设备和劳力,加快坝体施工。
4.汛期加强各种机械设备的保养、维修,保证防洪度汛期间各种机械设备以最好的工况投入使用。
2.6 主坝的基坑排水
2.6.1 初期排水
围堰合龙闭气后,为使主体工程能在干地施工,必须首先排除基坑积水及堰身和堰基的渗水。
1.初期排水量及基坑水位降落速度
初期排水量包括基坑积水、围堰堰身和地基及岸坡渗水、降雨汇水等,初期排水总抽水量为上述诸项之和,其中包括围堰堰体水下部分及覆盖层地基的含水。
2.基坑水位降落速度
为了避免基坑边坡因渗透压力过大,造成边坡失稳产生坍坡事故,基坑水位下降速度必须控制在允许范围内。一般开始排水降速度以0.5—0.8m/d为宜,接近排干时可允许达1.0—1.5m/d。
3.排水泵站布置
泵站设置尽量做到扬程低、管路短、少迁移、基础牢,便于管理,施工干扰少。
采用固定式抽水站,配备6台55kw抽水机,另配备2台55kw抽水机备用,抽水站设在下游围堰的内坡附近。
2.6.2 经常性排水
初期排水后,必须经常保持基坑干燥,使主体工程在干地施工。此时仍应具备足够的抽水容量,进行经常性排水。
1.排水量组成
由基坑渗水和降雨汇水及截流戗堤渗透量组成。
(1)基坑渗水由围堰堰身和地基渗水两部分,按围堰工作过程中可能出现的最大渗透水头计算。
(2)降雨汇水:取最大渗透水出现时段中的最大日降雨强度计算,要求在当日排干。
2.排水方式:每隔20m左右修一排水沟渠,拦截堰身及堰基渗水,并将渗透水流汇集于泵站的集水井,集水井布置在下游围堰堰体内坡,配备两台30kw抽水机,另配备两台30kw抽水机备用。
2.7 围堰拆除
本工程上游围堰不拆除,作为坝体的一部分,只拆除下游围堰,采用2.0m3反铲端退法一次拆除,弃料运至指定弃料场。
2.8 施工进度计划
2004年9月初开始戗堤进占,2004年9月10日进行围堰截流合龙并闭气,2004年9月11日至2004年9月底进行下围堰填筑及上游围堰加宽加高施工。2004年9月30日围堰施工全部完成。
2.9 机械设备配置
为满足本工程导流施工需要,施工导流设备见下表。
表2—5 施工导流机械设备表