请朋友们告诉我这是为什么呢?
cwj8419
cwj8419 Lv.2
2008年04月02日 14:16:06
只看楼主

高压10KV,低压0.4KV ,3台3150KVA变压器,3台并联运行,其中1#变压器电流为2600A,2#变压器电流为2000A,3#变压器电流为1200A,问这是为什么?(电流为什么不是均等的)

高压10KV,低压0.4KV ,3台3150KVA变压器,3台并联运行,其中1#变压器电流为2600A,2#变压器电流为2000A,3#变压器电流为1200A,问这是为什么?(电流为什么不是均等的)
免费打赏
qian68747
2008年04月02日 15:01:13
2楼
你的变压器的中心抽头在同一个电压等级上吗?查一下!不然没有理由的。
回复
lingxuct
2008年04月02日 16:59:08
3楼
变压器的阻抗电压不相等,小的负荷大,大的负荷小。
回复
tianwangxi
2008年04月02日 18:28:15
4楼


同意。

www.cdq.cc
回复
wj9988
2008年04月03日 12:41:44
5楼
因为3台变压器的输出负载不同。
回复
mierolife
2008年04月03日 14:04:10
6楼
可能是因为负载不一样!
回复
c283434618
2008年04月03日 14:13:02
7楼
回复
yjybd
2008年04月03日 18:04:04
8楼
变压器的并列运行的条件中有一项为,阻抗必须相同,可能是这一条不满足吧
回复
aann1234567
2008年04月03日 20:31:02
9楼
变压器的阻抗电压不相等,小的负荷大,大的负荷小。
电流大的负荷较大,根据你那需要多大的负荷采用和其相配合的变压器,这样省钱。(每台变压器在不带负荷的情况下,每月是消耗一定电量的.
回复
tangonggong
2008年04月04日 10:31:32
10楼
高压10KV,低压0.4KV ,3台3150KVA变压器,3台并联运行,其中1#变压器电流为2600A,2#变压器电流为2000A,3#变压器电流为1200A,负荷不同。


回复
cfpl666
2008年04月04日 14:59:03
11楼
高压10KV,低压0.4KV ,3台3150KVA变压器,3台并联运行,其中1#变压器电流为2600A,2#变压器电流为2000A,3#变压器电流为1200A,负荷不同。

如果是负荷不同,那是不是变压器容量选大了呢?
回复

相关推荐