由洞外向洞内传递方向和坐标联系导线:洞外导线的方向和坐标传递给洞内导线,构成一个洞内、外统一的控制系统。主要是支导线。 斜井、横洞或竖井:增加开挖面 方法:垂准仪光学投点、陀螺经纬仪定向
由洞外向洞内传递方向和坐标联系导线:洞外导线的方向和坐标传递给洞内导线,构成一个洞内、外统一的控制系统。主要是支导线。
-
为了给出隧道正确的掘进方向,并保证准确贯通,应进行洞内控制测量。 -
由于隧道洞内场地狭窄,平面控制常采用中线 或导线 两种形式。
-
用中线点直接进行施工放样。 -
适用于较短隧道,以定测精度测设中线点,距离和角度数据由坐标值反算。 -
测设新中线点,算出新点实际的精确点位,与理论坐标比较,若差值较大,应将新点移到正确的中线位置上。
-
洞内控制依靠导线,施工放样用的中线点由导线测设。 -
导线控制的方法较中线形式灵活,点位易于选择,测量工作也较简单,而且具有多种检核方法,适用于长隧道。
-
洞内导线是逐渐向前延伸,只能敷设支导线 或 狭长形导线环 ; -
导线形状取决于坑道形状;导线点的埋石顶面应比洞内地面低 20~30cm,上面加设护盖、填平地面,以免遭受破坏。 ◆ ◆ ◆
-
每次在建立新点前,必须 检测前面 老点的稳定性,只有在确认老点没有发生变动时,才能用它来发展新点。 -
尽量 形成检查条件,如闭合环、两条路线的坐标比较、实量距离与反算距离的比较等,以免发生错误。 -
导线应尽量布设为长边 或 等边,一般直线地段不短于200m,曲线地段不宜短于70m。 -
洞内丈量工具,在使用前应与洞外控制网丈量工具比长。 -
如图,中线点测设在地面上后,应在中线点上安置经纬仪,以任何两个已知坐标的点为目标测其角度,检查中线点 测设的正确性。 例如,中线点 5由导线点 C 测设出来后,将经纬仪安置在 5 点,测出检查角与坐标反算出的角值比较。 -
-
可采用水准测量或光电测距三角高程测量方法。 -
洞内高程应由洞外高程控制点向洞内测量传算,每隔200m至500m设立两个高程点以便检核; 为便于使用,每隔100 m 应在拱部边墙上设立一个水准点。 -
采用水准测量时,应往返观测,视线长度不宜大于50m; 采用光电测距三角高程测量时,应进行对向观测。 -
限差要求与洞外高程测量的要求相同。 -
洞内高程点作为施工高程的依据,必须定期复测。 -
当隧道贯通之后,求出相向两支水准的高程贯通误差,并在未衬砌地段进行调整。 -
所有开挖、衬砌工程应以调整后的高程指导施工。
-
隧道洞内施工,是以中线为依据来进行。 -
当洞内敷设导线之后,导线点不一定在线路中线上,也不可能在隧道的结构中线上(即 隧道轴线 上)。 -
而隧道衬砌后两个边墙间隔的中心为 隧道中心,在直线部分则与线路中线重合; 曲线部分由于隧道衬砌断面的内外侧加宽不同,所以线路中心线就不是隧道中心线。
-
根据导线点坐标和中线点坐标,反算出距离和角度,利用极坐标法,根据导线点测设出中线点。 -
一般, 直线段150~200 m、曲线段60~100m,应测设一个永久中线点。 -
由导线建立中线点后,将经纬仪安置在中线点实测中线点之间夹角,另外实测两点间距,与理论值比较,作为检核 。
-
若用独立中线法测设,在直线上应采用正倒镜分中法延伸直线; 在曲线上采用偏角法。 -
测规要求永久中线点间距: 直线不小于100m,曲线不小于50m。
-
为了确定洞内开挖方向,随着向前掘进,导线和中线也需紧随其后。 -
当掘进的延伸长度不足一个永久中线点间距时,应先测设临时中线点,如图中的1、2……等。 -
点间距离: 直线不大于30m,曲线不大于20m。 -
当延伸长度大于永久中线点的间距时,就可以建立一个新的永久中线点,如图中的e。 -
永久中线点应根据导线或用独立中线法测设,然后根据新设的永久中线点继续向前测设临时中线点。 -
当掘进长度距最新导线点B大于一个导线的设计边长时,就可以建立一个新的导线点C,然后根据C点继续向前测设中线点。 -
当采用全断面法开挖时,导线点和永久中线点都应紧跟临时中线点。 这时临时中线点要求的精度也较高。
相关资料推荐:
浅论隧道洞口段的施工方法及注意事项
https://ziliao.co188.com/p63264094.html
知识点:隧道测量方法及注意事项分析