坡屋顶设计!
zsd_3322138751
2022年10月25日 14:13:33
来自于地基基础
只看楼主

1.坡屋顶初步设计 ①坡屋顶的结构方案多种多样,每个人甚至同一个人不同时间,做出来的结构方案都可能不同。 ②建筑结构识图:要会通过建筑图,看懂坡屋顶的构造:屋脊线、屋谷、转折线,最主要的是各部位的标高。 ③根据建筑图来确定结构方案,注意不一定非要在脊或者谷的位置设置梁,能折板折梁解决的尽量用折板折梁。尽量不要梁上起柱。 2.坡屋面结构方案实例: ①剖面图与建筑图  

1.坡屋顶初步设计

①坡屋顶的结构方案多种多样,每个人甚至同一个人不同时间,做出来的结构方案都可能不同。

②建筑结构识图:要会通过建筑图,看懂坡屋顶的构造:屋脊线、屋谷、转折线,最主要的是各部位的标高。

③根据建筑图来确定结构方案,注意不一定非要在脊或者谷的位置设置梁,能折板折梁解决的尽量用折板折梁。尽量不要梁上起柱。


2.坡屋面结构方案实例:

①剖面图与建筑图

图片

图片 

②方案一:四周利用已有的框架梁,支撑屋面板。在顶层处的梁上翻,做转换梁起柱,用来支撑转折梁。这方案麻烦而且梁上起柱不美观。

图片

③方案二:

四周利用已有的框架梁,支撑屋面板,并在框架柱上起斜梁,斜梁标高从顶层顶标高至屋脊线标高,屋脊中部做主梁支撑屋面板,拉结斜梁;斜梁交接处,顶层处上翻梁,做转换梁,梁上起柱支撑斜梁;斜梁中部起转折次梁,承担转折上荷载。这方案麻烦而且梁上起柱不美观。

图片

④方案三:

在四周框架梁上,做折梁,折梁标高从顶层顶标高至屋脊线标高,两折梁间做屋脊梁,支撑屋面板,拉结折梁;折梁中部起转折次梁,用于承担转折上荷载。                   

此方案无梁上起柱,简单美观,但要注意折梁水平荷载对四周框架梁的水平推力(折梁受力后分解成水平方向的力),此时增加框架梁截面尺寸,截面高度可取柱距的1/12~1/14,配筋相应增加。从受力角度来说,梁受水平方向剪力,增加梁宽最有效。

图片


3. PKPM建模:

①剪力墙结构可不计入坡屋面的影响,按平屋面计算,层高取一半即可。框架结构应计入坡屋面的影响,分别建大指标模型和配筋模型,配筋最后取两模型的包络(PKPM中配筋模型的折梁有拱效应,并且折梁会被视为两跨,PKPM把屋脊处也视为节点,跨度减小配筋减小)。在荷载方面,要注意由于屋面坡度导致的荷载的折算,q/cosa

②大指标模型

计算层间位移角及位移比刚度比时按照平屋面计算,屋面高取一半建模,因为斜屋面没有层的概念,层间位移角及位移比都是按平面来说的。

当顶层顶标高处没有楼板,即顶层与屋面为一层(PKPM认楼板为层),例如顶层3m,屋面1.8m,则按3.9m为层高建模;当顶层顶标高处有楼板,即顶层与屋面分别为两层(有些设备专业想在屋面层放一些设备,即闷顶层),例如顶层3m,屋面层1.8m,则按3 m0.9m为层高分别建模;

坡屋面所在楼层的刚度不计入薄弱层刚度计算,如因坡屋面刚度导致计算结果中出现薄弱层,此时应人工调整薄弱层放大系数为1.0,此薄弱层为失真现象,假的。

③配筋模型

按实际情况建模,有折梁布置折梁,注意建模标高的确定,且定义为弹性膜。对于闷顶层,要注意顶层框架梁所受荷载,包括闷顶层荷载和坡屋面荷载。


4.施工图绘制

①屋面板:多层框架,一般板厚120mm8@200双层双向配筋,支座处不够的附加负弯矩钢筋;阳角处布置7根放射筋。

②梁:与普通梁、框架梁一样,电梯吊钩梁给一个吊钩大样。建入PKPM中,加入一个30~40kN,住宅一般取30kN的集中力活载进行计算。箍筋全梁加密C10@100(2)

图片

③老虎窗:就是在屋面板上开一个洞,补一个剖面图就行

图片

④其他大样

(1)屋面梁竖向折角处构造:锚固走阳角,两边附加箍筋

图片

(2)屋面梁的走向

图片

(3)当坡屋面梁在中间支座处存在如下折角时,上部钢筋锚固有下图两种方式。

图片

(4)斜梁的梁端箍筋起始位置及斜梁的次梁集中力附加筋构造见下列详图:

图片

(5)坡屋面现浇板折角配筋构造:

图片

(6)坡屋面下砌体填充墙或隔墙的顶部为斜面时,待墙体砌好五天后,在墙顶部两边用干硬性的C20细石,混凝土塞入顶部缝内,务必嵌实。见下列详图:

图片

(7)屋面框架斜梁的边支座纵筋锚固构造见【16G101-1

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

某二层坡屋顶别墅轻钢结构设计施工图

某临时建筑坡屋顶砖木结构设计施工图纸

知识点:坡屋顶

免费打赏

相关推荐

APP内打开