土方开挖及打桩施工



开挖前,测量人员依据测量控制网与施工图,测设开挖边线和标高,测量成果交给技术人员、监理工程师审核,通过后方可施工下一道工序。土方开挖前,对周围环境进行调查,清除安全隐患;基坑周边设置围护栏,悬挂警示标志;基坑开挖置垫层底标高-1.500m,基坑上部沿周边应设置围堰,围堰高度不小于300mm,坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。

采用挖掘机开挖,自卸车配合运输,在开挖过程中经常检查平面尺寸、标高、边坡坡度等情况,并随时观察周围的环境变化。当所挖的土方接近设计标高时,应再次测量中心、标高,并设置控制点,以便准确控制开挖尺寸及标高。桩基采用回转钻钻孔,正循环清孔,孔深钻至设计标高后,监理验收方可停止钻孔,钢筋笼下设严格按照设计标高放置,灌注混凝土采用导管水下混凝土灌注。



凿出桩头及平整基底



基槽开挖完成后,在桩头上抄上桩顶标高线-1.500m,然后用破碎锤凿至设计标高,要求桩顶面平整,然后将桩头废弃混凝土及时清理出场地。

垫层施工前对基地进行人工平整,平整度满足垫层施工要求,偏差控制在0~20mm,施工范围符合设计要求。



混凝土垫层



垫层模板采用方木,模板支立时由测量放线,用经纬仪和水准仪分别控制方木的边线和顶高程。方木两侧用风钻打孔,插入钢钎固定摸板。

利用设在基坑边的固定泵输送混凝土到施工面,人工摊铺,平板振捣器振捣密实,用刮杠沿模板顶将混凝土刮平,并用木抹搓平压实,确保混凝土密实和表面平整。混凝土终凝后覆盖草袋,对混凝土进行洒水养护。

图片


钢筋制作与安装



1、钢筋制作

(1)钢筋进场必须进行复检,合格后方可施工;钢筋应按规格进行存放,挂牌进行标识,注明规格、生产厂家、进货时间、检验状态;为避免钢筋锈蚀,钢筋下方设混凝土墙,上部盖蓬布遮雨。

(2)钢筋在钢筋加工场地按设计及规范要求加工成型。钢筋加工前先进行调直、除锈,钢筋接头采用气压对焊、闪光对焊工艺。严格按图纸布置钢筋,并与原有钢筋焊接成一体,钢筋焊接前,须根据施工条件作焊接性能试验,试验合格后方可正式施工。

(3)钢筋水平运输采用钢筋支架车进行,对于较长的钢筋采用吊架进行吊装。

2、钢筋安装

(1)钢筋安装前根据钢筋间距在垫层上弹线,作为控制钢筋的标志;主筋位置和箍筋间距必须用粉笔划好位置,保证绑扎整齐。首先铺设绑扎下层钢筋,放置保护层垫块,垫块数量不少于3块/m?,确保钢筋骨架在混凝土浇筑过程中不发生位移,垫块的抗压强度不得小于主体混凝土的强度设计值。

(2)由于底板较厚,上下层钢筋之间层距较大,采用?48圆管搭设钢筋支架,支架设置斜撑,根据钢筋保护层厚度和钢筋规格确定圆管支架的顶标高,由水准仪测定。支架完成后进行顶层钢筋绑扎。

(3)为方便下层钢筋检查及混凝土施工,留出施工孔洞,待混凝土浇筑到此处时铺设上层钢筋。钢筋绑扎根据工程受力情况钢筋交叉点全部绑扎,绑丝要拧紧,不得缺扣,确保钢筋骨架牢固;绑扎铁丝丝头应向里按倒,不得伸向钢筋保护层。

(4)钢筋绑扎结束后,将铁丝等杂物清理干净,验收合格后应挂牌进行标识,注明部位、完成时间、操作者和检验状态。先绑扎底层钢筋,再绑扎中层钢筋,最后顶层钢筋绑扎安装。



模板安装



1、模板设计及制作?

模板采用13mm覆膜多层板大模板,模板制作以减少模板缝数量、拼缝线条规则简化、充分利用材料为原则,根据设计图纸结构尺寸绘制配模图。加工统一在木工棚内进行。模板螺栓孔采用手持电钻打眼。

2、模板现场安装

(1)模板支立前应清理干净,脱模剂涂刷均匀;预埋件埋设准确、牢固。

(2)模板支立顺序为先内后外,先支立隔墙模板,然后支立外墙模板。

(3)模板支立时外模边线直接对准垫层上的墨线就位,模板底部用钢管支撑系统固定,并用木楔挤紧。模板上口钢管支撑顶固定,并用紧线器与地锚之间拉紧固定。模板上口的位置仍由经纬仪进行控制。

(4)模板支立结束后,由质量人员进行全面验收,包括模板标高和边线、钢筋保护层垫块、预埋件数量、位置、规格和标高等。



钢桁架制作与安装



钢桁架制作采用先主梁后次梁再弦梁的施工顺序,采用的钢种、焊接材料、接头形式、坡口尺寸及工艺方法,应进行焊接试验,焊接工艺评定,评定结果应符合设计要求。?焊接时,要采取有效措施,缩小焊接变形,减少焊接应力。在制作及拼装、安装中要考虑相应的焊接收缩值。?

钢桁架安装,采用2台100t起重机分别设在东西两侧,同时起吊,当构件快提升至设计标高时退出同步自动提升状态,进入单控及手动调整状态,结构因自重下挠产生的内应力必须逐渐释放。原则上从中梁对称向两侧回落,结构刚度大的钢桁架与柔度相匹配,以先柔后刚,刚柔交替的原则,每次回落2cm,每次回落后均须观测,无问题后方可继续回落。