薄钢板圆形风管焊接残余应力控制措施
去留无意111
2022年10月21日 16:56:59
来自于制冷技术
只看楼主

知识点:薄钢板圆形风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 焊接过程中由于温度场的变化及焊件间的约束,在焊缝及附近区域产生的应力称为焊接应力。当应力超过材料的弹性极限,以致冷却后在焊件中留有未能消除的应力称为焊接残余应力。残余应力易造成结构脆性断裂,影响结构的疲劳强度,影响结构的刚度和稳定性。应力区易产生应力腐蚀和开裂,影响构件精度和尺寸稳定性。 本工程对薄钢板焊接过程中降低焊接应力的措施有:

知识点:薄钢板圆形风管

来源:网络,如有侵权,请联系删除


焊接过程中由于温度场的变化及焊件间的约束,在焊缝及附近区域产生的应力称为焊接应力。当应力超过材料的弹性极限,以致冷却后在焊件中留有未能消除的应力称为焊接残余应力。残余应力易造成结构脆性断裂,影响结构的疲劳强度,影响结构的刚度和稳定性。应力区易产生应力腐蚀和开裂,影响构件精度和尺寸稳定性。

本工程对薄钢板焊接过程中降低焊接应力的措施有:

a采用较小的焊接线能量,既焊接时由焊接能源输入给单位长度焊缝上的热量。线能量综合了焊接电流、电弧电压和焊接速度三大焊接工艺参数对焊接热循环的影响。

线能量的计算公式:q = IU/v

式中:I—焊接电流 A        U—电弧电压 V

v—焊接速度 cm/s    q—线能量 J/cm

根据焊接试验参数,对薄钢板焊接应采用380V电压,68A电流,焊接速度5cm/s,得出线能量值为5168J/cm。这样能更有效地减少焊缝热塑变得范围和温度梯度的幅度,从而降低焊接应力。

b合理安排焊接顺序,本工程对薄钢板焊接时先采用点焊将需要焊接的风管板材进行成型固定,然后采用间断跨越焊形式,间距为100mm-150mm,焊缝长度为30mm-50mm,依次循环。从而焊缝能有有自由收缩的余地,降低焊接中的残余应力。

c采用整体预热,将薄钢板进行焊前预热处理,能减小温差和减慢冷却速度,两者均能减小焊接残余应力。

d层间进行锤击,焊后用小锤轻敲焊缝及邻近区域,使金属晶粒间的应力得以释放,减小焊接残余应力。

推荐资料:

人防薄钢板圆形风管焊接施工工法

https://ziliao.co188.com/p63222892.html  

国标矩形及圆形风管尺寸

https://ziliao.co188.com/p62288407.html 

相关推荐

APP内打开