知识点:水系统压差 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷冻水供回水压差设定值空调一次泵系统和二次泵系统都涉及冷冻水供回水压差设定值的问题,不同之处在于一次泵系统常用压差设定值调节分集水器间的旁通阀开度,二次泵系统常用压差设定值控制二次冷冻泵的运行频率。压差设定值的作用经常被施工单位和调试人员所忽视,如果设置适当,压差控制系统或压差旁通阀便形同虚设。从水力工况来分析,电动旁通压差阀设定值偏低,电动压差阀容易打开,造成流经末端的冷冻水流量较少,末端设备供冷不足,造成室内环境温湿度无法保证,而压差设定值偏大,对于一次泵系统,旁通阀门旁通流量偏小,影响冷水机组正常所需运行台数的调节,增加空调系统冷水系统的电耗;对于二次泵系统,二次泵接近额定转速而达不到节能目的。设计过程应重视压差设定值对整个系统的影响,正确合理确定参数值,满足末端用户供冷需求,同时实现对空调系统的经济运行调节。
知识点:水系统压差
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷冻水供回水压差设定值空调一次泵系统和二次泵系统都涉及冷冻水供回水压差设定值的问题,不同之处在于一次泵系统常用压差设定值调节分集水器间的旁通阀开度,二次泵系统常用压差设定值控制二次冷冻泵的运行频率。