风阀的安装细节
去留无意111
2022年10月21日 16:02:13
只看楼主

知识点:风阀安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风阀安装与风管安装相同,安装前应检查框架结构是否牢固,调节制动、定位等装置应准确灵活。在安装时,将风阀的法兰与风管或设备上的法兰对正,加上密封片后上紧螺丝,使其连接得牢固、严密,具体详见下方: 通风与空调系统的多叶调节阀、三通阀、蝶阀、插板阀、防火阀、排烟阀、止回阀等调节装置,应安装在便于操作部位。安装在高处的阀门也要使其操作装置处于离地面或平台1~1.5m的位置。

知识点:风阀安装

来源:网络,如有侵权,请联系删除


风阀安装与风管安装相同,安装前应检查框架结构是否牢固,调节制动、定位等装置应准确灵活。在安装时,将风阀的法兰与风管或设备上的法兰对正,加上密封片后上紧螺丝,使其连接得牢固、严密,具体详见下方:

  1. 通风与空调系统的多叶调节阀、三通阀、蝶阀、插板阀、防火阀、排烟阀、止回阀等调节装置,应安装在便于操作部位。安装在高处的阀门也要使其操作装置处于离地面或平台1~1.5m的位置。
  2. 安装时,应注意风阀的气流方向,应按风阀外壳标注的方向安装,不得装反,风阀的开启方向、开启程度应在阀体上有明显的标志。

    图片

    风阀铭牌标注安装气流方向


    图片

  3. 止回阀宜安装在风机的压出管段上,开启方向必须与气流方向一致。止回阀轴必须灵活,阀板关闭应严密,铰链和转动轴应采用不易腐蚀的材料制作。

    图片

  4. 排烟阀及手动装置的位置应符合设计要求,预埋管不得有死弯及瘪陷。排烟阀安装后应做动作试验,手/电动操作应灵敏、可靠,阀板关闭时应严密。防爆系统的部件必须严格按设计要求制作,所用的材料严禁代用。
  5. 余压阀安装,为使室内气流在静压升高时流出,应注意阀板的平整和重锤调节杆不受撞击变形,使重锤调整灵活。余压阀应安装在洁净室的墙壁下方,并保证阀体与墙壁连接后的严密性,而且注意阀板位置处于洁净室的外墙,余压阀的安装见下图。

    图片

    余压阀安装详见图集07K103-2


    图片

    余压阀安装位置

    图片

    余压阀实图

  6. 风阀在安装完毕后,应在阀体外部明显位置标出“开”和“关”的方向及开启程度。对保温系统为便于调试和管理,应在保温成外面做明显的标志。
推荐资料:

风阀选用与安装的设计

https://ziliao.co188.com/p62604303.html  

07K120 风阀选用与安装

https://ziliao.co188.com/p62350348.html 

相关推荐

APP内打开