知识点:金属风管制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。 当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度 应符合表4. 2. 3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或 合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4. 2. 3-2的规定,铝板风管板材厚度应符合表
知识点:金属风管制作
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。 当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度 应符合表4. 2. 3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或 合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4. 2. 3-2的规定,铝板风管板材厚度应符合表4. 2.3-3的规定。
表4.2.3T 钢板风管板材厚度
类别 风管直径济、 长边尺寸 |
板材厚度(mm) |
||||
微压、低压 系统风管 |
中压系统风管 |
高压系统 风管 |
除尘系统 风管 |
||
圆形 |
矩形 |
||||
d<320 |
0. 5 |
0. 5 |
0. 5 |
0. 75 |
2. 0 |
32OV5W45O |
0. 5 |
0. 6 |
0. 6 |
0. 75 |
2. 0 |
450<6<630 |
0. 6 |
0. 75 |
0. 75 |
1. 0 |
3. 0 |
630<6<1000 |
0. 75 |
0. 75 |
0. 75 |
1. 0 |
4. 0 |
1000<&<1500 |
1. 0 |
1. 0 |
1. 0 |
1. 2 |
5.0 |
1500<6<2000 |
1, 0 |
1.2 |
1. 2 |
1, 5 |
按设计要求 |
2000<6^4000 |
1. 2 |
按设计要求 |
1. 2 |
按设计要求 |
按设计要求 |
注:1、螺旋风管的钢板厚度可按圆形风管减少10%?15%。
2、排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。
3、不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管.
表4. 2. 3-2不锈钢板风管板材厚度(mm)
风管直径或长边尺寸& |
微压、低压、中压 |
高压 |
伝450 |
0. 5 |
0. 75 |
450<6^1120 |
0. 75 |
1. 0 |
1120<6^2000 |
1. 0 |
1. 2 |
2000<5^4000 |
1. 2 |
按设计要求 |
表4. 2.3-3铝板风管板材厚度(mm)
风管直径或长边尺寸b |
微压、低压、中压 |
Z?<320 |
1.0 |
320V3W630 |
1. 5 |
630VR2000 |
2.0 |
2000
|
按设计要求 |
推荐资料:
19K112 金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架).pdf
https://ziliao.co188.com/p63216898.html
经典暖通工程设计cad金属风管保温示意图