70度防火阀与空调风机连锁问题
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2008年04月02日 08:47:48
来自于中央空调
只看楼主

在中央空调系统中,我们防火规范明确要求在进出空调机房的风管要加防火阀;穿越防火分区要加防火阀;穿越重要的或火灾危险性大的房间的隔墙或楼板处;垂直风管与每层水平风管的交接处的水平管段上等均要加70度防火阀,假设某空调风机的送风管道穿越以上所有的情况,也就是整个送风管道或者回风管道上有多个防火阀,请问是不是送风管道或回风管道上的每个防火阀动作(熔断)空调风机都要停止吗?

在中央空调系统中,我们防火规范明确要求在进出空调机房的风管要加防火阀;穿越防火分区要加防火阀;穿越重要的或火灾危险性大的房间的隔墙或楼板处;垂直风管与每层水平风管的交接处的水平管段上等均要加70度防火阀,假设某空调风机的送风管道穿越以上所有的情况,也就是整个送风管道或者回风管道上有多个防火阀,请问是不是送风管道或回风管道上的每个防火阀动作(熔断)空调风机都要停止吗?
免费打赏
tsf10127
2008年04月02日 08:56:54
2楼
假设某中央空调风机同时负责多个防火分区,如A,B,C三个防火分区,假设C防火分区着火,那么能不能在BC防火分区之间的防火阀熔断后,空调风机不停运,继续负责给A、B区送风呢?
回复
mingbobo2
2008年04月02日 11:10:05
3楼
顶个
回复
guiguidemm
2008年04月03日 14:57:18
4楼
不是 风机前主管道才要连锁 起火时对不着火区继续送风反而起正压保护作用
回复
nashzb13
2008年04月03日 19:13:39
5楼
不做连锁,一般来说都是在风机的控制屏中加一个断路模块,由消防控制,一旦火灾报警了,消控中心会切断相应区域的送风,开启相应的排烟!我理解的是,如果你的送风管路一直运行着,一直送风,一般不会达到70度,除非进风侧有烟了!如果是穿过防火分区的话,那也不会是熔断式的防火阀了,因该是电控防火阀