冷库制冷量计算公式
愉快的脆皮肠
2022年10月21日 09:10:28
来自于制冷技术
只看楼主

常高温冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间; 中温冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间; 低温冷库压缩机组制冷量计算公式为: 冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W

常高温冷库制冷量计算公式为:

冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;


中温冷库制冷量计算公式为:

冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;


低温冷库压缩机组制冷量计算公式为:

冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W

风机匹配的计算方式

一、冷藏冷库匹配的冷风机:查看详情 每立方米负荷按W0=75W/m3计算。

1 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。


二、冷冻冷库匹配的冷风机:每立方米负荷按W0=70W/m3计算。

1 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。


三、冷库加工间匹配的冷风机:每立方米负荷按W0=110W/m3计算。

1 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;

2 若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);

3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。

以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

免费打赏
strugglingling
2022年10月21日 10:58:18
2楼

已经大致了解了,谢谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开