储烟仓厚度和最小清晰高度的计算
宠辱不惊aaa
2022年10月18日 17:34:41
来自于通风排烟
只看楼主

知识点:储烟仓 来源:网络,如有侵权,请联系删除 4.6.2当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm:当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本规范第4.6.9条的规定计算确定。 4.6.9走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不应小于其净高的I/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:

知识点:储烟仓

来源:网络,如有侵权,请联系删除


4.6.2当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm:当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本规范第4.6.9条的规定计算确定。

4.6.9走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不应小于其净高的I/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:

Hq=1.6+0.1*H

式中Hq一一最小清晰高度(m)

H一一对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);

           对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)