标准 UL 1008标准 IEC 60947-6-1 33A类 3周期/无条件短路额定值(@480VAC) 条件短路额定值-MCCB(@480 VAC) 本地接口&控制

标准

本地接口&控制

远程接口&控制

传感,延时,调整

事件记录,故障排除,可用性

易用性

连通性,设施集成

电源质量,测量,电力系统诊断

易于使用和操作
主HMI面板可用于并联开关设备系统,以便用户访问和监控。这些系统的关键控制和监控功能包括计量、报警、控制自动操作中的断路器和发动机发电机以及手动操作。
在选择最适合操作员及其设施的HMI类型时,应仔细考虑这种监控。监控功能的最大可靠性通过硬接线模拟仪表、开关和报警指示器实现,操作员对HMI的访问需求非常有限。
在某些情况下,关键设施可能适合额外的系统监控、故障排除和远程访问能力。在这种情况下,除了系统硬接线仪表、开关和报警外,操作员还需要更先进的主HMI。对于这些情况,建议使用能源指挥官ACS“高级控制系统”。
当发电机主动同步并与公用电源短时间或长时间并联时,使用与公用系统并联。
这些系统通常也用于备用  
PSG通过公用电源和电源管理(负载控制)控制发电机的传输操作,以将电源指向适当的方向。
传输可能发生在短时间内(瞬时闭合转换)、稍长时间内(软加载/卸载闭合转换)或持续时间内(与公用设施保持并行)。
在保持并行的情况下,电源管理包括控制从公用设施的导入级别、到公用设施的导出级别,或基本负载级别,其中发电机加载到设定的数量,而不考虑公用设施的输入和导出贡献  

正常运行时间

部分负荷非常关键的系统最好并联一个或多个发电机组。在并联运行情况下,所有发电机组均立即启动。达到适当参数的第一组将承担负载的最关键部分,其余的组拾取优先级较低的负载。此外,通过使用甩负荷应用程序,一台发电机组的故障不会中断临界负荷的供电,因为不太重要的负荷可以从线路上甩下。

灵活性

并联电源允许在系统电源的生成、分配和利用方面有多种选择。

不间断维护

当一台发动机-发电机组因维护或维修而停止运行时,如果发生停机,让其他机组在同一条母线上同步可以提供所需的备用电源。