知识点:搭接 接地装置的搭接要求( P182 ) ( 1 )扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍 ,且应至少三面施焊。 ( 2 )圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 3 )圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 4

知识点:搭接

接地装置的搭接要求( P182


1 扁钢与扁钢搭接小于扁钢宽度的 2 ,且应至少三面施焊
2 圆钢与角钢搭接小于圆钢直径的 6 ,且应双面施焊
3 圆钢与扁钢搭接小于圆钢直径的 6 ,且应双面施焊
4 扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表 面,上下两侧施焊。
5 )当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔表面平滑
二、规范内容:摘自《 GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》
22  接地装置安装
22.2  一般项目
22.2.1  当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于 0.6m ,且应在冻土层以下。圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下,间距不应小于 5m 人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于 1m
检查数量:全数检查。
检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。
22.2.2  接地装置的焊接 应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 ,且应至少三面施焊
圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的 6 ,且应双面施焊
圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 ,且应双面施焊
扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面 上下两侧施焊
检查数量:按不同搭接类别各抽查 10% ,且均不得少于 1 处。
检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅相关隐蔽工程检查记录。
22.2.3  当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑
检查数量;按焊接接头总数量抽查 10% ,且不得少于 1 个。
检查方法:观察检查并查阅施工记录。
三、现场图片解析:


图片


扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍,且应至少三面施焊


图片


圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍,且应双面施焊


图片


扁钢与钢管,紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊


图片


扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊
四:知识点补充:
单面焊接、双面焊接比较
单面焊:焊接钢筋时只在两个钢筋接头的一面或一侧施焊;
双面焊:在第一个面焊完后,再在背面施焊。


图片


单面焊的优点:受操作空间影响小,易操作,焊接方便,因为只焊一面,可适用范围比双面焊更大,
缺点:搭接的长度较长,传力途径偏心。
相对于单面焊,双面焊钢筋接头焊缝处应力分布比较均匀,成型好,焊缝质量高。
双面焊的搭接长度较单面焊短,传力途径沿钢筋轴线,强度,耐受度都好于单面焊。