知识点:搭接 接地装置的搭接要求( P182 ) ( 1 )扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的 2 倍 ,且应至少三面施焊。 ( 2 )圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 3 )圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的 6 倍 ,且应双面施焊。 ( 4
知识点:搭接
(
1
)扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的
2
倍
,且应至少三面施焊。
(
2
)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的
6
倍
,且应双面施焊。
(
3
)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的
6
倍
,且应双面施焊。
(
4
)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴
3/4
钢管表
面,上下两侧施焊。
(
5
)当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑。
二、规范内容:摘自《
GB50303-2015
建筑电气工程施工质量验收规范》
22.2.1
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于
0.6m
,且应在冻土层以下。圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下,间距不应小于
5m
;人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于
1m
。
检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。
22.2.2
接地装置的焊接
应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1
扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的
2
倍
,且应至少三面施焊;
2
圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的
6
倍
,且应双面施焊;
3
圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的
6
倍
,且应双面施焊;
4
扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴
3/4
钢管表面
,上下两侧施焊。
检查数量:按不同搭接类别各抽查
10%
,且均不得少于
1
处。
检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅相关隐蔽工程检查记录。
22.2.3
当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑。
检查数量;按焊接接头总数量抽查
10%
,且不得少于
1
个。
扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的
2
倍,且应至少三面施焊
圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的
6
倍,且应双面施焊
单面焊:焊接钢筋时只在两个钢筋接头的一面或一侧施焊;
单面焊的优点:受操作空间影响小,易操作,焊接方便,因为只焊一面,可适用范围比双面焊更大,
相对于单面焊,双面焊钢筋接头焊缝处应力分布比较均匀,成型好,焊缝质量高。
双面焊的搭接长度较单面焊短,传力途径沿钢筋轴线,强度,耐受度都好于单面焊。
相关推荐链接:
1、双向四车道市政道路施工图设计(新旧路面搭接)
2、钢筋锚固搭接长度计算