由于混凝土拌合物和易性是一项综合的技术性能,目前还很难用一种简单的测定方法和单一指标来全面 恒量 。根据我国现行标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GB/T 50080—2012)中的规定,通常评定测定混凝土拌合物和易性的方法是测其流动性,以直观经验观察其粘聚性和保水性。在工程上常用坍落度试验和维勃稠度试验两种方法来测定。 (一)混凝土试样的制备 (1)检测用原材料和检测室的温度应保持20℃±5℃,或者与施工现场保持一致。
由于混凝土拌合物和易性是一项综合的技术性能,目前还很难用一种简单的测定方法和单一指标来全面
(一)混凝土试样的制备
(1)检测用原材料和检测室的温度应保持20℃±5℃,或者与施工现场保持一致。
(2)
(3)从试样制备完毕到开始进行各项性能检测不宜超过5min中。
(4)和易性检测的主要仪器设备;混凝土搅拌机、磅秤、天平、量筒、拌板、拌铲、水筒。
(5)混凝土拌和方法。混凝土拌和可分为人工拌和和机械拌和两种。
①机械拌和
a.按照规定的配合比称取各材料用量,以干燥状态为准,其称量精度应符合要求。
b.用配合比称量的水泥、砂、水及少量石子预拌一次,使水泥砂浆先黏附满搅拌机的壁筒,到处多余的砂浆,以避免影响正式搅拌时的混凝土配合比、
c.依次将称量好的石子、砂和水泥倒入搅拌机内,
d.卸出混凝土拌合物。将其倒入拌板上,再经人工拌和2~3次。
e.拌和好后,应立即进行和易性检测或试件成型,从开始加入水时算起,全部操作必须在30min内完成。
(二)坍落度检测方法
(1)检测目的。评价混凝土拌合物的和易性,以便对不合格的混凝土和易性进行调整。
(2)仪器设备
坍落度筒。捣棒、小铲、漏斗等。
(3)检测步骤
①每次进行检测前,用湿布润湿坍落度筒,拌合钢板及其他用具,并把筒放在不吸水的刚性水平底板上,然后用脚踩住2个脚踏板,时坍落度筒在装料时保持位置固定。
②取拌好的混凝土拌合物15L,用小铲
③清除筒边底板上的混凝土后,垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5~10s内完成。从开始装料到提起坍落度筒的整个过程应不间断进行,并在150s内完成。
(4)检测结果确定与处理
①提起坍落度筒后,立即量测筒高与坍落度后混凝土试体最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合物的坍落度值。
当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在两直径之差小于50mm的条件下,其算术平均值为坍落度的扩展度值;否则,此次试验无效。如果发现粗骨料在中央集堆或边缘有水泥浆析出,则表示此混凝土拌合物抗离析性不好,应予以记录。混凝土拌合物坍落度和坍落度扩展度以mm为单位,结果精确至1mm。
②坍落度筒提离后如混凝土拌合物发生崩坍或一边有剪切破坏现象,应重新取样在检测。如第二次试验仍出现上述现象,则表示该混凝土拌合物的和易性不好,应予以记录备查。
③观察谈落后的混凝土试体的黏聚性和保水性。用捣棒在坍落的拌合物椎体侧面轻轻击打,如果椎体逐渐下沉,表示拌合物的黏聚性良好,如果椎体突然倒塌或部分崩裂,表示拌合物的黏聚性不良。若有较多的稀浆从椎体底部析出,椎体部分的拌合物也因失浆而骨料外露,表示混凝土拌合物保水性不好,如无这种现象,则表明拌合物的保水性良好
④和易性的调整
a.当坍落度低于设计要求时,可在保持水灰比不变的前提下,适当增加水泥浆量。
b.当坍落度高于设计要求时,可在保持砂率不变的前提下,适当增加骨料的用量。
c.当出现含砂量不足,混凝土黏聚性和保水性不良时,可适当增加砂率;反之适当减小砂率。
混凝土拌合物根据其坍落度大小,根据现行《混凝土质量控制标准》(GB/T 50164—2011)中的规定,可将混凝土拌合物分为5级,坍落度10~40mm,为S1级;坍落度50~90mm,为S2级;坍落度100~150mm,为S3级;坍落度160~210mm,为S4级;坍落度大于或等于220mm,为S5级。坍落度试验只适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度值不少于10mm的塑性或流动性混凝土拌合物。