混凝土梁板为什么模板要起拱,起拱多少?
zsd_7152779488
2022年10月11日 11:21:47
只看楼主

对于跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板要按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的0.1%-0.3%! 起拱是为了防止梁在浇筑过程中模板下垂过大(挠度过大),是梁达到水平的作用 条文说明 4.2.5对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的形状和尺寸。执行时应注意本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,因此对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。这个问题确实是普遍存在的,我想还是从理论上探讨一下,梁起拱应是两方面考虑,一是如上面所说,如赵州桥,结构受力要好,二是考虑砼有个徐变过程,我认为:规范要求起拱,过多还是从第二点出发,拆摸后梁经过徐变,梁底接近平整(如不起拱或拆模过早,都可能造成梁挠度过大).可是徐变是一个很漫长的过程,故梁支摸时,一定要考虑拆摸时间,如果拆模较

对于跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板要按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的0.1%-0.3%!

起拱是为了防止梁在浇筑过程中模板下垂过大(挠度过大),是梁达到水平的作用

条文说明

4.2.5对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的形状和尺寸。执行时应注意本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,因此对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。这个问题确实是普遍存在的,我想还是从理论上探讨一下,梁起拱应是两方面考虑,一是如上面所说,如赵州桥,结构受力要好,二是考虑砼有个徐变过程,我认为:规范要求起拱,过多还是从第二点出发,拆摸后梁经过徐变,梁底接近平整(如不起拱或拆模过早,都可能造成梁挠度过大).可是徐变是一个很漫长的过程,故梁支摸时,一定要考虑拆摸时间,如果拆模较

早,梁起拱就取规范要求的上限,如果拆模较晚,梁起拱就取规范要求的下限,或根本就不起拱.一家之言,供参考.9m跨度起拱3.5cm不知是不是设计图纸的要求。如果设计无要求,按规范是1-3/1000,最大也只有27mm,35mm是偏大了。而且一般也不是都取最大值,跨度大的可以取小值,跨度小的可以取大值。

起拱后板的厚度问题,肯定是必须同时起拱,即板厚必须保证。

有网友说板面标高不变,支座处下降,大部分板厚加厚的办法,我认为不是一个好办法。

按规范要求起拱后,在支撑拆除后,梁板均会有一定的下挠,能使板面标高有一个恢复,当然不可能正好恢复到设计标高,地面面层仍按设计厚度做。但这一点点的误差是可以接受的。

问:《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.2.5条中对梁、板模板起拱的规定,是否会影响到构件断面,此规定是否包含悬挑构件,若包含,悬挑构件应如何起拱,并字梁密肋楼盖的起拱高度如何确定?

答:大跨混凝土结构在荷载作用下会发生挠曲变形;模板在施工荷载作用下也会挠曲变形。为减少这些变形对使用功能(观感)的影响,在施工时以模板起拱起抵消这种变形。模板起拱的规定不应影响起拱后跨中截面,即起拱时跨中截

面不应减少。采取有效的施工措施,则模板起拱后仍应保证梁的有效高度和板的有效厚度。

应该说明的是,本规范第4.2.5条的起拱高度规定未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在施工荷载下的变形下垂。一般情况下,对钢模板可取偏小值,对木模可取偏大值。

混凝土结构悬挑构件一般跨度不大,但由于悬挑构件受力后挠曲变形很大;模板承受的荷载也较大,同样应考虑适当的起拱偏大值。井字梁密肋楼盖的起拱高度

可按整个楼盖的两个方向跨度整体考虑。起拱后,在跨中仍应有效保证梁的高度和板的厚度。

篇二:梁如何起拱(混凝土结构工程施工质量验收规范)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.2.5条中对梁、板模板起拱作了规定:“对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。”规范对此条文的解释是:“对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的形状和尺寸。执行时应注意本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,因此对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。”我的理解是:

设计要求起拱,那无话可说,坚决照办。如钢筋混凝土屋架,设计会指明要起拱,否则屋架吊装完成后,从视觉

上会感到整个厂房的屋架下挠了。

施工起拱的目的是克服“模板本身在荷载下的下垂”,条文又说对钢模板和木模板的起拱可区别对待。这就要分别具体情况了。现在支模方法多是木模加钢管支撑,如果支撑在楼板、地下室顶板或坚实的地基上,钢管的压缩性可不考虑,梁模板整体呈弯曲变形的可能性较小,但存在连接件由于密实性不够被压缩(如模板与楞木之间、小楞与大楞之间等)的可能性。所以,在一般情况下,我倾向于按较小的数值起拱(如1/1000)。对于一些特殊情况,应具体分析,不要一刀切。不论是设计起拱还是施工起拱,都应保持梁的断面(主要是高度)在全长范围内不变。

篇三:梁板起拱的问题

梁起拱怎么做规范有规定:1、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;2、当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000,3/1000。梁板模板在安装的时候要按照规定起拱,一般有两种做法:1、支设梁底模时,梁端的底模高度不变,梁中的底模要求在做支撑的时候,将支撑的长度按照起拱要求配置,这样就起到一个自然起拱的作用,2、两端及中间模板的支撑长度一样,支设完后,在中间部位的支撑底部用木穴垫起,直到达到规范要求的起拱高度即可。梁模板按照起拱要求起拱后,梁的

截面不变,该多高多宽还是按照图纸施工。梁板模板起拱的作用一般是为了保证上部构件质量,不至于产生兜底等现象造成构件对结构受力的影响。

新规范GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》4.4.6条:对跨度不小于4m的梁、板,其模板施工起拱高度,宜为梁、板跨度的1/1000,3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。跨度17.4m的梁起拱最大高度,宜为17400×0.003,52.2(mm)。因为规范措辞是‘宜’,并规定的是个范围值,所以施工时,应结合模板支架搭设的工艺情况,选择17.4~52.2mm范围中适当值。

对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000,3/1000。

所以你的起拱高度为17.4mm~52.2mm

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

混凝土梁板强度裂缝计算

混凝土梁板常用数据表


知识点:混凝土梁板起拱

免费打赏

相关推荐