接地电阻柜运行中存在哪些问题?
保定众邦电阻柜
2022年10月09日 09:39:47
只看楼主

中性点接地电阻柜用于发电厂发电机中性点,采用高电阻接地的成套装置。当发电机回路发生单相接地,电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压,而发电机耐压水平较弱,绝缘容易损坏。如果接地电流过大,还会造成发电机铁芯灼伤及烧结。 通常在发电机中性点采用高电阻接地方式,以限制弧光接地过电压,减少对铁芯的灼伤,同时可提高继电保护的灵敏度,作用于跳闸使过电压限制在相电压的2.6倍以内,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时抑制铁磁谐振过电压,从而保证发电机的运行安全。

由于系统正常运行时,通过中性点接地电阻柜的电流很小,不会对中性点接地电阻柜成套设备本身产生影响,接地变、电阻器、隔离开关、电流互感器均不是易损件,可保证安全运行30年,如系统发生单相接地故障而对一次设备造成的损害除外,不属于常见故障。但一些二次元件,有可能会因为系统不稳定因素产生波动而损坏,这不可避免。

当电网中性点不接地运行时,即使系统的电容电流不大,也会因在单相接地时会产生间歇性的弧光过电压,使健全相的电位有可能升高到足以破坏其绝缘水平的程度,甚至形成相间短路。

如果在变压器的中性点串接一中性点接地电阻柜后,泄放间歇性的弧光过电压中电磁能量。则中性点电位降低,故障相恢复电压上升速度也减慢,从而减少电弧重燃的可能性,抑制了电网过电压的幅值,并使有选择性的接地保护得以实现。

相关推荐