幕墙属于外围护构件,按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)计算: wk=βgzμzμsw0……7.1.1-2[GB50009-2001] 上式中: wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(MPa); Z:计算点标高:100m; βgz:瞬时风压的阵风系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算: βgz=K(1+2μf) 其中K为地面粗糙度调整系数,μf为脉动系数
幕墙属于外围护构件,按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)计算:
wk=βgzμzμsw0……7.1.1-2[GB50009-2001]
上式中:
wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(MPa);
Z:计算点标高:100m;
βgz:瞬时风压的阵风系数;
根据不同场地类型,按以下公式计算:
βgz=K(1+2μf)
其中K为地面粗糙度调整系数,μf为脉动系数
A类场地:βgz=0.92×(1+2μf) 其中:μf=0.387×(Z/10)-0.12
B类场地:βgz=0.89×(1+2μf) 其中:μf=0.5(Z/10)-0.16
C类场地:βgz=0.85×(1+2μf) 其中:μf=0.734(Z/10)-0.22
D类场地:βgz=0.80×(1+2μf) 其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3
对于C类地区,100m高度处瞬时风压的阵风系数:
βgz=0.85×(1+2×(0.734(Z/10)-0.22))=1.6019
μz:风压高度变化系数;
根据不同场地类型,按以下公式计算:
A类场地:μz=1.379×(Z/10)0.24
当Z>300m时,取Z=300m,当Z<5m时,取Z=5m;
B类场地:μz=(Z/10)0.32
当Z>350m时,取Z=350m,当Z<10m时,取Z=10m;
C类场地:μz=0.616×(Z/10)0.44
当Z>400m时,取Z=400m,当Z<15m时,取Z=15m;
D类场地:μz=0.318×(Z/10)0.60
当Z>450m时,取Z=450m,当Z<30m时,取Z=30m;
对于C类地区,100m高度处风压高度变化系数:
μz=0.616×(Z/10)0.44=1.6966
μs:风荷载体型系数,根据计算点体型位置取1.2;
w0:基本风压值(MPa),根据现行< <建筑结构荷载规范> >GB50009-2001附表D.4(全国基本风压分布图)中数值采用,按重现期50年,北京地区取0.00045MPa; 建筑结构荷载规范>
wk=βgzμzμsw0
=1.6019×1.6966×1.2×0.00045
=0.001468MPa
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
疲劳荷载作用下钢筋混凝土梁的刚度退化规律及计算公式
污水处理厂内构筑物计算公式表
知识点:幕墙承受荷载计算公式