1、末端散热器供暖应采用热水作为热媒,热水温度不超过95℃ (《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》( GB50019-2011) 5.3.1 节);散热器集中供暖系统宜按照60~ 45℃连续供暖进行设计,散热器在低温下运行可节能降耗,提高散热器的舒适度。 2、供暖系统制式可采用双管式或者跨越式单管系统,可实现变流量调节,利于节能。 3、建筑物的供暖高度超过50m时,宜竖向分区设置,以减少散热器及配件所承受的压力,保证系统安全运行,避免立管管径过大以及垂直失调等现象。
4、条件许可时,建筑物南北向房间的供暖系统宜分环设置,平衡南北向房间的温差,解决南热北冷的局面。
5、垂直单管跨越式系统的垂直层数不宜超过6层,水平单管跨越式系统的散热器组数不宜超过6组,若串联组数过多,每组散热器的温差过小,需增大散热器的散热面积,恒温阀的调节性能也很难满足要求。
6、有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应由单独
7、暖通设计杜老师提醒,散热器的选择要点有这些:
①、应根据供暖系统的压力要求,确定散热器的工作压力,并符合国家现行有关产品标准的规定;
②、宜采用外形美观,容易清扫的散热器;
③、采用钢制散热器时,应满足产品对水质的要求,在非供暖季节供暖系统应冲水保养;
④、采用铝制散热器时,应选用内防腐型铝制散热器,并满足产品对水质的要求;
⑤、安装热量表和恒温阀的热水供暖系统不宜采用水流通道内含有粘砂的铸铁散热器;
⑥、医院高大空间(如门诊、住院部大厅等)供暖不宜单独采用对流散热器,应以辐射供暖为主。
8、散热器的安装及布置要点:
①、散热器宜安装在外墙窗台下,当安装或布置管道有困难时,也可靠内墙安装;
②、两道外门之间的门斗内,不应设置散热器;
③、楼梯间的散热器应分配在底层或按一定比例分配在下部各层。
④、散热器应明装,必须暗装时,装饰罩应有合理的气流通道、足够的通道面积,且方便维修;
⑤、散热器外表面应刷非金属性涂料,其散热量可比刷金属性涂料提高10%;
⑥、铸铁散热器的组装片数不宜超过下列数值,便于施工安装:
粗柱型(包括柱翼型), 20片;
细柱形 25片;
长翼型 7片。
9、散热器的数量确定:
①、首先应根据传热温差(散热器表面温度与室温之差)选用合适的传热系数;
②、根据其连接方式、安装形式、组装片数热水流量以及表明涂料等对散热器的影响,对散热器的数量进行修正;
③、供暖系统非保温管道明设时,应计算管道的散热量对散热器数量的折减;
10、散热器可串接(避免单设立管不经济或难以实施)的情况:
①、垂直单管和双管系统,同一房间的两组散热器可串联连接;
②、贮藏室、 盥洗室、厕所和厨房等辅助用室及走廊的散热器也可同邻室串联连接;
③、当采用同侧串联连接时,上、 下串联管道直径应与散热器