如图所示,三相五线制供电系统,其中控制部分已省略,只画出加热部分,图上6个二极管不用管具体型号,只是示意整流桥接法而已,包括后面电阻R1只是指示加热丝,整个系统功率达到6000W。正常是三相电进来,直接控制三根加热管,采用Y型或者三角形接法来实现设备加热,每根加热丝功率为2000W。现如今提出个方案,将三相电通过整流桥整成直流电压,380VAC可以整成514VDC左右。这样是否会有问题呢。因为没见过这样用法。担忧有下:
①加热丝那边如果发生漏电的话,通过人体到地的电流是直流电,直流电与交流电的关系大约为0.7倍左右,因此要前面三相交流电进来的漏电断路器30mA保护的话,后面漏电直流电必须达到了42mA。但是百度了下人体安全电流是交流30mA,直流50mA。貌似也没问题
其他的不知是否 这样使用有啥问题没考虑到的吗。有没有高人指点下?这样使用会不会 有安全隐患呢?