设备用房附设在民用建筑里,其设置位置要求是我们一消考试的常考考点,尤其是可设楼层,小编给大家汇总总结出来,快快掌握吧。 可设位置 消防控制室 油浸变压器 燃油燃气锅炉房 常(负)压燃油燃气锅炉 屋顶 x x x 可设 首层 可设 可设
设备用房附设在民用建筑里,其设置位置要求是我们一消考试的常考考点,尤其是可设楼层,小编给大家汇总总结出来,快快掌握吧。
可设位置 |
消防控制室 |
油浸变压器 |
燃油燃气锅炉房 |
常(负)压燃油燃气锅炉 |
屋顶 |
x |
x |
x |
可设 |
首层 |
可设 |
可设 |
可设 |
可设 |
地下一层 |
可设 |
可设 |
可设 |
可设 |
地下二层 |
x |
x |
x |
可设 |
地下三层 |
x |
x |
x |
x |
可设位置 |
采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉 |
柴油发电机房 |
消防水泵房 |
屋顶 |
x |
||
首层 |
可设 |
可设 |
可设 |
地下一层 |
x |
可设 |
可设 |
地下二层 |
x |
可设 |
可设 |
地下三层 |
x |
x |
x |
牢记以下原则:
1.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉放在地下,错误。
2.消防控制室、燃油燃气锅炉房、油浸变压器(多油开关等)放在地下2层,错误。
3.设备用房放在地下3层,错误。
4.变配电室(干式)可放任意楼层,正确。
5.燃油燃气锅炉、油浸变压器、多油开关、充油高压电容器、柴油发电机房不得与人密贴邻设置,正确。
6.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、消防控制室的疏散门均应直通室外或安全出口。柴油发电机房的疏散门无此要求。
7.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、柴油发电机房、通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门;消防控制室、灭火设备室开向建筑内的门应采用乙级防火门。