设备用房考点总结
专业达人
2022年09月28日 10:31:06
只看楼主

设备用房附设在民用建筑里,其设置位置要求是我们一消考试的常考考点,尤其是可设楼层,小编给大家汇总总结出来,快快掌握吧。 可设位置 消防控制室 油浸变压器 燃油燃气锅炉房 常(负)压燃油燃气锅炉 屋顶 x x x 可设 首层 可设 可设

设备用房附设在民用建筑里,其设置位置要求是我们一消考试的常考考点,尤其是可设楼层,小编给大家汇总总结出来,快快掌握吧。

可设位置

消防控制室

油浸变压器

燃油燃气锅炉房

常(负)压燃油燃气锅炉

屋顶

x

x

x

可设

首层

可设

可设

可设

可设

地下一层

可设

可设

可设

可设

地下二层

x

x

x

可设

地下三层

x

x

x

x


可设位置

采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉

柴油发电机房

消防水泵房

屋顶


x


首层

可设

可设

可设

地下一层

x

可设

可设

地下二层

x

可设

可设

地下三层

x

x

x

 

牢记以下原则:

1.采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉放在地下,错误。


2.消防控制室、燃油燃气锅炉房、油浸变压器(多油开关等)放在地下2层,错误。


3.设备用房放在地下3层,错误。


4.变配电室(干式)可放任意楼层,正确。


5.燃油燃气锅炉、油浸变压器、多油开关、充油高压电容器、柴油发电机房不得与人密贴邻设置,正确。


6.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、消防控制室的疏散门均应直通室外或安全出口。柴油发电机房的疏散门无此要求。


7.燃油燃气锅炉房、油浸变压器室、消防水泵房、柴油发电机房、通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门;消防控制室、灭火设备室开向建筑内的门应采用乙级防火门。

相关资料推荐:

某二层设备用房电气施工图纸

https://ziliao.co188.com/d62861658.html



知识点:设备用房考点总结


免费打赏

相关推荐

APP内打开