如题,还有我看规范上说“接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接”是什么意思?我现在做一个小的化学品库甲类大概有20平米,没有做基础接地,我设了人工接地极要求接地电阻不小于4欧姆。其它的怎么做呢?是不是要设置两个等电位端子箱分别与人工接地极相连呢?
如题,还有我看规范上说“接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接”是什么意思?我现在做一个小的化学品库甲类大概有20平米,没有做基础接地,我设了人工接地极要求接地电阻不小于4欧姆。其它的怎么做呢?是不是要设置两个等电位端子箱分别与人工接地极相连呢?
2楼
图中黄色线为扁铜带沿墙明敷设上面预留孔。大家发表下看法
回复
3楼
CAD版本的
回复
4楼
扁铜带过门处安装方式参见图籍03D501-4接地装置安装29页,各位高手 说说你们的做法
回复
5楼
一个库房,与静电无关!除非内有工艺物流管线等能够产生静电的东西存在,否则没必要制作一圈室内接地干线。
制作一圈接地干线要接什么东西能?没说清楚啊。
回复
6楼
里面有装着甲烷,氢气,氧气及硫化氢等气体的金属瓶罐,即气瓶柜。
回复
7楼
储气罐放在气瓶柜内,通过气瓶柜底座与接地干线连接以疏导静电。
回复
8楼
规范上并没有说只有在由生产工艺流程的场所才要做防静电接地。你的依据?
回复
9楼
高手呢
回复
10楼
我们厂化验室一个放标准气的房间就按防爆标准设计的,楼主的化学品库应该按照防爆标准设计了。谁能保证那些气体没有泄露危险。
回复
11楼
储气罐的基础预留钢筋,与明装接地环想连接,设置两处接地电阻测试箱,与人工接地极相连。