低压配电柜的汇流排(铜排)是否必须镀锡、刷漆?如果需要是依据哪条规范?镀锡是为了防腐、刷漆是为了绝缘吗?
低压配电柜的汇流排(铜排)是否必须镀锡、刷漆?如果需要是依据哪条规范?镀锡是为了防腐、刷漆是为了绝缘吗?
2楼
这也不一定,我就见过没镀锡、刷漆的。镀锡、刷漆都是为了防腐,对绝缘来说起不了多大作用
回复
3楼
低压配电柜的汇流排(铜排)是必须镀锡、刷漆的。镀锡不但为了防腐而且使接触更好防止发热,刷漆应该不是为了绝缘而是标明色相。
回复
4楼
同意3楼的说法,对于绝缘的要求一般是要求铜外面套上绝缘护套刷漆只是为了注明相别
回复
5楼
低压配电柜的汇流排(铜排)是必须镀锡、刷漆的。镀锡不但为了防腐而且使接触更好防止发热,刷漆应该不是为了绝缘而是标明色相
回复
6楼
汇流排端部镀锡,是为了接线接触良好,铜铝过渡,不必全部镀锡,标明相色,也可以用黄、绿、红热缩管
回复
7楼
同意楼上说法
回复
8楼
低压柜的汇流排应该是镀好锡的。因为如果是铜裸露在外面的话,长时间会由于受潮产生铜绿,使将来接线表面接触电阻过大,局部发热。
汇流排好象是不刷漆的,标相序有专用的相序标贴。贴在向门的显眼处。
回复
9楼
镀锡是为了防腐蚀,刷漆是为了识别相序.
在GB7251.1中没有规定必须这样做,只要达到目的,可以采用其它方式.
因国内以前都是采用有氧铜,会氧化生绿锈,尤其温度高时更是如此,因此要镀锡,并且在一些母线施工规范里规定了铜-铜搭接与锡-锡搭接的温升限值是不一样的.与国际接轨的标准都去掉了这一条,国内好的厂家也采用无氧铜了.
国外都是无氧铜或铜银合金,不会氧化生绿锈,因此常规是不镀锡的,如威图,西门子及ABB等.
从电化学角度,镀层会增大接触电阻(价位不一致导致).
特殊的场合,如某些化工厂排出含硫气体,会与铜反应,生黑锈,这时一定要镀锡或镀银.
刷漆不推荐,影响散热.
回复
10楼
路过,学习了
回复
11楼
刷漆可以防腐、散热,基本上不能当做绝缘。
回复