知识点:电气落地式箱 终将渡过成长的海
知识点:电气落地式箱
终将渡过成长的海
01
正文
设备(电)箱安装方法
1、明装设备(电)箱施工流程
1、箱体定位
1)明装设备(电)箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。
2)根据设计图纸,同时结合土建的建筑地面标高弹线定位,从而确定设备(电)箱的安装高度及位置。
3)根据现场环境箱体的固定方式:金属膨胀螺栓固定或角钢支架的固定位置。
2、螺栓及支架固定
1)设备(电)箱安装高度应符合设计及规范要求,在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。
2)金属膨胀螺栓固定方式:
安装前根据箱体的重量选择相应规格的金属胀栓,然后根据弹线定位确定的位置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。
3)角钢支架固定方式:
安装前根据配电箱外形尺寸加工角钢支架,将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接,煨弯时用方尺找正,再用电焊将对口缝焊牢,最后刷防锈漆和罩面漆。
根据弹线定位确定的固定位置用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,埋入胀管,利用金属胀栓将角钢支架沿墙固定牢固,固定时注意用水平尺和线坠找平找正,同时利用卷尺控制好支架上沿距地的高度,以保证以后配电箱安装高度一致。
3、固定及连接
1)配电箱安装应牢固、平正。
2)垂直度偏差:箱体高500mm及以下,允许偏差1.5mm;箱体高500mm以上,允许偏差3mm。
2)固定面板的机螺丝应采用镀锌圆帽机螺丝,均匀的对称于四角
3)配电箱面板较大时,应有加强衬铁,当宽度大于500mm时,应做成双开门。
4)在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,通常采用暗配管暗配盒、明配管、明配桥架等连接方式:
※ 暗配管暗配盒
箱体固定之前根据箱体安装位置和暗配盒位置,在箱体底板上画出开孔位置,开好孔后并将开孔周边毛刺清理干净,然后按照上步固定方法固定配电箱体。
※ 明配管连接
明配管连接明装配电箱之前,先将配电箱体固定到位,然后按照明配管工艺要求与配电箱连接到位,再完成明配管到配电箱内穿线,预留好甩线长度。
※ 明配桥架连接:
明配桥架连接明装配电箱之前,先将配电箱体固定到位,然后按照桥架施工工艺要求与配电箱连接到位,再完成桥架内线缆敷设,预留好甩线长度。
4、接地
金属箱体、二层板及箱门应用裸编织铜线与接地干线可靠连通。
2、暗装设备(电)箱施工流程
1、定位
1)设备(电)箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。
2)根据设计图纸,同时结合土建的建筑地面标高弹线定位,从而确定设备(电)箱的安装高度及位置。
2、预留孔洞
1)根据配电箱的安装尺寸,土建排砖砌筑时预留洞口:电箱体尺寸+40mm(左右各留20mm塞缝),洞口深度:配电箱深度。?
2)对砌体墙面上竖向管线划线定位并在砌体上切割开槽。?
3、固定及连接
1)安装入户电箱或配电箱体时,先用水把预留洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。
2)根据墙面上灰饼的厚度,确定电箱在砌体墙面的深度,依据管路的走向敲掉箱体上敲落孔或开孔。
3)箱体安装前在箱体表面缠一层胶带,以防止后期抹灰造成配电箱体的污染;
4)将箱体固定端正,箱端面与灰饼面平齐,箱体四周塞填M5砂浆。
5)垂直度偏差:箱体高500mm及以下,允许偏差1.5mm;箱体高500mm以上,允许偏差3mm。
6)暗装箱暗配管:参照钢管及PVC管暗敷流程。
4、接地
金属箱体、二层板及箱门应用裸编织铜线与接地干线可靠连通。
3、设备(电)箱落地安装流程
1、箱体定位
根据设计图纸,确定设备(电)箱的安装位置。落地式箱体位置不得妨碍原有其他公共设施,不得阻碍道路;落地式配电箱的底部基座要抬高,要充分考虑浸水因素,无特别要求一般应高出地面 200mm 以上。
2、基座制作
1)根据箱体的安装螺栓尺寸+100mm进行基础划线,基础深度为300mm。
2)基础开挖:基础的长宽深为净空,严格按照设计尺寸挖掘,测量时要求上部、底部各测出长宽尺寸,四个底角各测出高度,误差不得超过5cm(浮土不得计算在内)。
3)基座采用1:2.5水泥砂浆砖砌体(实心粘土砖)构建,地面以下300mm,地上200mm。外壁水泥砂浆抹面,其厚度为2cm,基础与地面的连接处抹八字;砌砖过程中预留电箱和手井之间的PVC连通线管(规格数量以实际需求为准)。
基础完成后,表面应二次抹面,端面整平、边缘整齐、棱角分明。
3、接地
用16平方接地线通过预留管道与接地系统连接;箱体上和门都有地线连接螺栓。
4、箱体固定及连接
1)清理基础杂物,修整预埋线管,高出箱体的基础面50~80mm。
2)根据确定的固定位置用冲击钻钻孔,埋入金属胀栓,将箱体在基座上固定牢固,用水平尺测量并调正箱体。
3)垂直度偏差:箱体高500mm及以下,允许偏差1.5mm;箱体高500mm以上,允许偏差3mm。
注意事项
1、暗装箱安装条件:应在土建专业提供一米标高线、砌筑打完灰饼后实施。
2、明装箱安装条件:安装位置墙面平整,混凝土或实心砖墙安装配电箱在抹灰后进行;空心砖墙安装配电箱在抹灰前制作穿墙螺栓预埋固定,做好丝杆保护,抹灰后再安装配电箱。
相关推荐链接: