解决漏电问题
aom4psd5
aom4psd5 Lv.2
2008年03月31日 19:55:11
只看楼主

我在今天碰到一问题未能解决,就是振动泵漏电,一二级箱不跳,总箱跳

我在今天碰到一问题未能解决,就是振动泵漏电,一二级箱不跳,总箱跳
免费打赏
talang6
2008年04月01日 17:04:02
2楼
1、一二级箱动作电流、动作时间大于总箱;2、一二级箱失灵;3、震动泵漏电电流较小没有达到一二级箱的动作电流;而总箱原先就有一定的漏电电流,但还未达到动作电流,震动泵的漏电使之达到动作电流。大家认为呢?