十万级净化车间组合风柜恒温恒湿参数计算
lizijun7490202
2008年03月31日 17:33:42
只看楼主

小弟是一位刚接触组合风柜恒温恒湿不久的新手,前不久做一方案,请各位高手指点一下是否正确?在此谢过先面积200m2,吊顶高度3m,室内要求:温度23℃±2,湿度50%±10 气象参数:(广州)夏季室外DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外DB=5℃,RH=70% 新风按15%计算,换气次数:18风量=10800CMH,新风=1620CMH 夏季室外:DB=33.5℃,WB=27.7℃,RH=64.5%,D=21.21g/kg,H=88.17kj/kg

小弟是一位刚接触组合风柜恒温恒湿不久的新手,前不久做一方案,请各位高手指点一下是否正确?在此谢过先
面积200m2,吊顶高度3m,室内要求:温度23℃±2,湿度50%±10
气象参数:(广州)夏季室外DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外DB=5℃,RH=70%
新风按15%计算,换气次数:18
风量=10800CMH,新风=1620CMH
夏季室外:DB=33.5℃,WB=27.7℃,RH=64.5%,D=21.21g/kg,H=88.17kj/kg
冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃,RH=70%,D=3.77g/kg,H=14.5kj/kg
室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃,RH=50%,D=8.75g/kg,H=45.47kj/kg
冷量估算:250W/m2,即(250*200)/1000=50KW
冷量计算:冷量估算值+新风负荷 新风负荷1620*1.2*0.268*(88.17-45.47)/860=25.9KW
75.9KW乘以安全系数1.2=91KW
加热计算:考虑冬季加热量
A=1620*0.29*(23-5)/860 9.8KW乘以安全系数1.2=11.8KW
加湿计算:仅考虑冬季新风加湿量
B=1620*1.2*(0.00875-0.00377)
9.7kg/h乘以安全系数1.2=11.6kg/h
最终定下制冷量91KW,加热量12KW(电加热),加湿量12kg/h(电极加湿)
功能段为:混合段+初中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+出风段



免费打赏
sict005
2008年11月07日 11:24:13
12楼
加湿量计算正确,但是加热量小了,你没有独立新风机,夏季除湿的电加热比东西升温的要高,我建议你也选到36KW。
风量也小了。。。。

4L的朋友,你的经验跟我估算的差不多。一般来说,恒温恒湿系统按湿度要求计算下来,换气次数基本是万级,200*3*25=15000CMH,夏季电加热:0.29*15000*8/860=40KW(显热计算公式,温差取8度左右),加湿:广东地区的加湿估算基本是1000CMH的加湿量大概是7~10KG/H,1.62*8=13kg/h。。。。至于造价,900元/平方?俞工,你们的造价太低了吧,我估计材料用得都不好,彩钢板用聚苯乙烯吧,天花用0.376,墙板用0.326,地面用1mm的?现在净化市场都打烂了。。。。:L
回复
vs1983
2008年11月10日 10:42:34
13楼
冷量太大了。广东地区260-300W/m2就好。
回复
linzi4085
2009年03月09日 11:05:25
14楼
我也刚刚接触做洁净空调的
有没有高手收我做徒弟
回复
chinalue
2009年03月10日 00:51:43
15楼
首先楼主应该说,这无尘室的生产工艺是什么,再进行负荷估算啊
我觉得有些问题,因为没有看到楼主提最关键的露点温度及露点温度的h?
建议
盘管冷量算好后,再反过来核算你的最低的送风焓值(冰水全开,而不开加热时),再算下这个焓值时能带走的最多热量,和室内冷负荷估算值相比下,看差多少。如果这个最大的焓差带走的热量还不能满足室内冷负荷,此时则需要加大送风量(按照冷负荷算出的风量比换气次数大的情况少,但还是有的,尤其时低等级)
加热你也可以反算,看你的11.8kw能把10800的风提升几度的温差,看这个电加热全开时,能不能满足你最小室内冷负荷时的要求?因为按照控制的需要,你冰水阀后的温度可能常年会在12~13的样子。
加湿量我觉得问题不大,毕竟因为正压不会有外气渗入的影响。
还有,建议你把空调箱功能段改为:混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+中效段+出风段,中效段处于正压区可以更好保护你末端的高效。规范上好像说的是“宜”,你好好看看。

[ 本帖最后由 chinalue 于 2009-3-10 00:53 编辑 ]
回复
hxwwxyhh
2009年03月16日 16:11:38
16楼
中效段放风机段后会增加风柜长度,机房尺寸小的建议别考虑
回复
lizijun7490202
2009年05月11日 10:20:40
17楼
后来方案更改了,空间也改小了,风量改为12000,新风量10%,
室内要求:温度20℃±1湿度50%±5,
后来按冷量70KW,加热量40KW.加湿量9.2KG/h设计生产,
组合方式用混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+中效出风段
现在已经使用半年多了,没出现什么问题.
在此感谢各位同行及高手.
回复
hongweide
2009年07月12日 17:56:22
18楼
明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦
回复
huibaobao0201
2010年05月31日 15:59:13
19楼
:lol
回复
haixia1980
2010年06月17日 15:23:17
20楼
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
ccc517033677
2010年06月22日 13:17:25
21楼
受教了
回复

相关推荐

APP内打开