小弟是一位刚接触组合风柜恒温恒湿不久的新手,前不久做一方案,请各位高手指点一下是否正确?在此谢过先面积200m2,吊顶高度3m,室内要求:温度23℃±2,湿度50%±10 气象参数:(广州)夏季室外DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外DB=5℃,RH=70% 新风按15%计算,换气次数:18风量=10800CMH,新风=1620CMH 夏季室外:DB=33.5℃,WB=27.7℃,RH=64.5%,D=21.21g/kg,H=88.17kj/kg

小弟是一位刚接触组合风柜恒温恒湿不久的新手,前不久做一方案,请各位高手指点一下是否正确?在此谢过先
面积200m2,吊顶高度3m,室内要求:温度23℃±2,湿度50%±10
气象参数:(广州)夏季室外DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外DB=5℃,RH=70%
新风按15%计算,换气次数:18
风量=10800CMH,新风=1620CMH
夏季室外:DB=33.5℃,WB=27.7℃,RH=64.5%,D=21.21g/kg,H=88.17kj/kg
冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃,RH=70%,D=3.77g/kg,H=14.5kj/kg
室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃,RH=50%,D=8.75g/kg,H=45.47kj/kg
冷量估算:250W/m2,即(250*200)/1000=50KW
冷量计算:冷量估算值+新风负荷 新风负荷1620*1.2*0.268*(88.17-45.47)/860=25.9KW
75.9KW乘以安全系数1.2=91KW
加热计算:考虑冬季加热量
A=1620*0.29*(23-5)/860 9.8KW乘以安全系数1.2=11.8KW
加湿计算:仅考虑冬季新风加湿量
B=1620*1.2*(0.00875-0.00377)
9.7kg/h乘以安全系数1.2=11.6kg/h
最终定下制冷量91KW,加热量12KW(电加热),加湿量12kg/h(电极加湿)
功能段为:混合段+初中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+出风段



免费打赏
lizijun7490202
2008年04月08日 11:28:04
2楼
怎么没有高手回复啊?回复详细计算有积分赠送哦!
回复
人杰地灵zs
2008年04月09日 21:29:00
3楼
广州冬季的湿度有70%那么高吗?
你的冷量最好不用估算,算出来的要么偏大,要么偏小,最好准确计算,一可以降成本,二可以节约国家能源
回复
yjf90435122
2008年05月10日 22:01:16
4楼
你还行。冷量正确,风量不够,要15000,电加热36千瓦,加湿器18公斤,保你成功。以我的经验,连围护和地坪,照明和控制,配电和给排水在内,总价18万。合同,如果能拿下,可以找我,13585085175,俞工,15年的专家。
回复
lizijun7490202
2008年05月23日 10:15:22
5楼
[引用] 2008-05-10 22:01:16.0 第4楼你还行。冷量正确,风量不够,要15000,电加热36千瓦,加湿器18公斤,保你成功。以我的经验,连围护和地坪,照明和控制,配电和给排水在内,总价18万。合同,如果能拿下,可以找我,13585085175,俞工,15年的专家。
4楼的俞工你好,我的联系方式是:13539099579,我是东莞东达空调设备厂的,有空大家聊聊,以后在订单方面多合作!
回复
pastor163
2008年05月23日 11:12:24
6楼

就这水平还15年的专家?
回复
lizijun7490202
2008年05月28日 10:09:45
7楼
楼主邀请6楼的能否帮忙看看计算过程?在此先谢过了
回复
dreamy11
2008年09月09日 11:44:53
8楼
冷量太大了吧,一平方都600W以上了(指工程上的),明显不对嘛。
回复
dreamy11
2008年09月09日 11:46:26
9楼
加热量、加湿量又便小,只考虑新风负荷,没考虑其它的负荷也明显不对。
回复
zengfankui
2008年09月10日 11:13:57
10楼
在焓湿图上计算的混风焓值51.82,露点焓值34.94,这样的话冷量才68KW,比楼主的小多了,还是在精心算以下吧,估算的不太可靠。十万级的洁净室一般是要校核一下室内负荷的
回复
hly_0242
2008年11月07日 09:59:01
11楼
刚刚学习,多参考下大家的意见,谢谢