十万级净化车间组合风柜恒温恒湿参数计算
lizijun7490202
2008年03月31日 17:33:42
只看楼主

小弟是一位刚接触组合风柜恒温恒湿不久的新手,前不久做一方案,请各位高手指点一下是否正确?在此谢过先面积200m2,吊顶高度3m,室内要求:温度23℃±2,湿度50%±10 气象参数:(广州)夏季室外DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外DB=5℃,RH=70% 新风按15%计算,换气次数:18风量=10800CMH,新风=1620CMH 夏季室外:DB=33.5℃,WB=27.7℃,RH=64.5%,D=21.21g/kg,H=88.17kj/kg

小弟是一位刚接触组合风柜恒温恒湿不久的新手,前不久做一方案,请各位高手指点一下是否正确?在此谢过先
面积200m2,吊顶高度3m,室内要求:温度23℃±2,湿度50%±10
气象参数:(广州)夏季室外DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外DB=5℃,RH=70%
新风按15%计算,换气次数:18
风量=10800CMH,新风=1620CMH
夏季室外:DB=33.5℃,WB=27.7℃,RH=64.5%,D=21.21g/kg,H=88.17kj/kg
冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃,RH=70%,D=3.77g/kg,H=14.5kj/kg
室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃,RH=50%,D=8.75g/kg,H=45.47kj/kg
冷量估算:250W/m2,即(250*200)/1000=50KW
冷量计算:冷量估算值+新风负荷 新风负荷1620*1.2*0.268*(88.17-45.47)/860=25.9KW
75.9KW乘以安全系数1.2=91KW
加热计算:考虑冬季加热量
A=1620*0.29*(23-5)/860 9.8KW乘以安全系数1.2=11.8KW
加湿计算:仅考虑冬季新风加湿量
B=1620*1.2*(0.00875-0.00377)
9.7kg/h乘以安全系数1.2=11.6kg/h
最终定下制冷量91KW,加热量12KW(电加热),加湿量12kg/h(电极加湿)
功能段为:混合段+初中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+出风段



免费打赏
ccc517033677
2010年06月22日 13:46:28
22楼

你的计算是不是有误啊,用焓湿图计算所得混风焓值52.2,露点焓值30.7,冷量算下来是72.885,呵呵,差的不多
回复
chenssqu
2010年06月23日 17:32:01
23楼
学习学习
回复
jiming_m
2011年04月06日 15:31:50
24楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
回复
快乐英雄
2011年10月17日 09:29:37
25楼
学习了。我没有水平,不敢发表任何评价。
回复
maxingw
2012年02月24日 16:59:34
26楼
冷量60KW保证够了
回复
sxb810804
2012年02月29日 17:33:10
27楼
路过,学习中,
回复
g_jianguo
2012年03月02日 09:29:10
28楼
想接触暖通,大家多照顾
回复
zhang198908
2012年03月02日 15:29:52
29楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
zyp517045792
2012年03月09日 13:55:49
30楼
风量小了点,其他没什么
回复
denggangbin
2012年11月10日 22:09:03
31楼
兄弟你那个加热量算的是不是有问题,4.18不是水的比热吗,空气的比热是1.006呀,所以我觉的你那个加热量肯定不正确