10kV计量柜母排看系统图,这是母排在单柜内引下在引上提升了吗?
鸿鹄90
鸿鹄90 Lv.2
2022年09月23日 15:47:32
只看楼主

那为什么母联柜不行,说是安全距离不够,还要加隔离柜提升母排了


那为什么母联柜不行,说是安全距离不够,还要加隔离柜提升母排了

121213313.png

免费打赏
张国鹏668
2022年09月29日 21:23:03
2楼

中间再画一面柜子就行


回复
bbc...com
2022年09月30日 17:38:13
3楼

计量PT要用手车,不能画固定安装,审图都过不了


cof1666916828209:深圳现在供电局现在需要计量柜不能带手车了,即使最新典设还是画的计量手车。

回复
loyal7
2022年10月17日 14:16:56
4楼

通常做法是从PT柜的底部引入,上接至母线。

回复
jianghe1508
2022年10月22日 14:05:19
5楼

母联柜有断路器手车,没有翻排的空间,所以加一台提升柜

回复