知识点:水利水电枢纽工程枢纽布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 枢纽布置方案比较与选择实例: 3.1 瀑布沟水电站 瀑布沟水电站,大坝为土石坝,河床覆盖层以上最大坝高186.0m,枢纽位于L形河湾的凹岸,初步拟定了三个枢纽布置方案: 方案(1)右岸地面厂房方案 方案(2)左岸地下厂房短尾水方案 方案(3)左岸地下厂房长尾水方案。 枢纽布置方案比较:
知识点:水利水电枢纽工程枢纽布置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
枢纽布置方案比较与选择实例:
3.1 瀑布沟水电站
瀑布沟水电站,大坝为土石坝,河床覆盖层以上最大坝高186.0m,枢纽位于L形河湾的凹岸,初步拟定了三个枢纽布置方案:
方案(1)右岸地面厂房方案
方案(2)左岸地下厂房短尾水方案
方案(3)左岸地下厂房长尾水方案。
枢纽布置方案比较:
表1-3瀑布沟水电站枢纽布置方案比较
枢纽布置方案 |
地质条件 |
枢纽布置 |
泄洪消能 |
施工条件 |
动能经济指标 |
工程量 |
(1)右岸地面厂房方案 |
避免了地下洞室群的开挖,但进水口处高边坡开挖工程量大,存在高边坡稳定问题。 |
引水发电系统位于右岸,缓解左岸其他建筑物布置紧张的状况,可以缩短左岸泄洪隧洞和过木隧洞的长度。 |
引水发电系统尾水不受泄洪隧洞影响。 |
枢纽建筑物布置相对较分散,施工干扰小。 |
引水发电系统总水头损失5.380m。 |
工程投资大于地下厂房方案。 |
(2)左岸地下厂房短尾水方案 |
能充分利用河湾的地形条件,左岸岩石完整、稳定。 |
引水发电系统、泄洪隧洞和过木隧洞均集中布置在左岸,左岸上下游隧洞进出口较多,地下建筑物长度增加。 |
引水发电系统尾水受泄洪隧洞影响。下游消能防冲、雾化处理等任务重。 |
枢纽建筑物布置相对较集中,施工难度大,干扰大。 |
引水发电系统总水头损失4.74m,短尾水方案利用河湾形成的落差小于长尾水方案。 |
工程投资小于地下厂房长尾水方案。 |
(3)左岸地下厂房长尾水方案 |
同上 |
同上 |
同上 |
同上 |
利用河湾形成的落差较大。 |
工程投资大于地下厂房短尾水方案。但年电量增加2亿KW..H,长期经济效益高。 |
通过技术经济比较,最后选择左岸地下厂房长尾水方案,见图1-22。
图1-22 瀑布沟水电站左岸地下厂房长尾水方案
图1-23 瀑布沟水电站左岸地下厂房长尾水方案
3.2 向家坝水电站3.2、 向家坝水电站
金沙江上游的向家坝水电站采用混凝土重力坝坝型,枢纽布置比较了四个方案:
方案(1)左岸坝后厂房右岸地下厂房方案
方案(2)两岸坝后厂房方案
方案(3)右岸坝后厂房方案右岸地下厂房方案
方案(4)右岸坝后厂房方案
方案(2)和方案(4)均为坝后厂房方案,两方案在技术经济上没有大的差别,不能提前发电,考虑到两岸坝后厂房方案可以兼顾云南和四川两省的利益,在方案(2)和方案(4)中选择方案(2)。同样方案(1)和方案(3)都有地下厂房方案,能提前发电,其他技术经济条件也相当,为兼顾云南和四川两省的利益,在方案(1)和方案(3)中选择同样方案(1)。
表1-4 向家坝水电站枢纽布置方案比较
枢纽布置方案 |
地形条件 |
地质条件 |
枢纽布置及运行条件 |
施工条件 |
工程投资及动能经济指标 |
方案(1) 左岸坝后厂房右岸地下厂房方案 |
右岸山体雄厚,有利于布置地下厂房。边坡岩组完整性好,岩层倾向山里,对边坡稳定有利。 |
坝基位于须家河组岩性最好的亚组上,技术处理相对简单。 |
泄水建筑物布置在河床中间,泄水方向与主河道一致。管理运行条件与方案(2)相同。 |
右岸地下厂房方案不受施工导流工期的影响,初期发电时间由大坝初期蓄水时间确定。 |
引水系统水头损失较方案(2)多0.21m,年发电量少1%。 工程投资472.85亿元。 |
方案(2) 两岸坝后厂房方案 |
所需要坝体前缘宽度大,建筑物布置较紧张。 |
坝轴线需要向下游移动,地基完整性较差,技术处理相对复杂。 |
同方案(1) |
两岸坝后厂房位于二期基坑内,工期受施工导流工期的影响制约,施工干扰大。 |
工程投资490.95亿元。 |
通过技术经济比较,最后选择左岸坝后厂房,右岸地下厂房方案,枢纽工程由拦河大坝、泄洪建筑物、左岸坝后厂房、右岸地下厂房、两岸灌溉取水口和升船机等建筑物组成,大坝为混凝土重力坝,最大坝高162米。见图1-24。
图1-24左岸坝后厂房右岸地下厂房方案
推荐资料:
某水利水电工程碾压混凝土重力坝枢纽布置图
https://ziliao.co188.com/d46376652.html
某水利水电工程面板堆石坝枢纽布置图