反支撑和转换层的标准做法
bnanna
bnanna Lv.2
2022年09月22日 10:58:43
只看楼主

01、什么时候采用反支撑、转换层? 01-1 反支撑 当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑; 01-2 转换层 当吊顶内部空间大于3.0m时,(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层。

01、什么时候采用反支撑、转换层?


01-1 反支撑

当吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时,应按规范要求设置反向支撑;

图片


01-2 转换层

当吊顶内部空间大于3.0m时,(或反支撑垂直长度>1500mm时)应该设置转换层。


注:当吊杆与设备相遇时应调整并增设吊杆,吊顶面积较大时,吊顶设备排布复杂不建议使用反支撑。


02、反支撑的标准做法:


02-1 主龙骨拉结法

图片


图片

反向支撑吊顶详图-主龙骨拉结法△


适用于:

吊杆长度超过1.5m且小于3m时。


具体做法:

在CS60主龙骨横撑底边每隔主龙骨间距打孔,M8全牙吊杆穿过,位置确定后上下螺母固定。


CS60主龙骨斜撑每隔两倍主龙骨间距相向设置;当吊杆长度超过1.5m且小于2m时,适当采用CS50主龙骨。


02-2 吊杆通长拉结法

图片


图片

反向支撑吊顶详图-吊杆通长拉结法△


适用于:

吊杆长度超过1.5m且小于3m时。


具体做法:

斜拉钢筋每隔两倍主龙骨间距设置。?8横向钢筋、斜拉钢筋及其与M8全牙吊杆焊接处必须做防锈处理。


?8钢筋可用M8全牙吊杆替代,但焊接处需做防锈处理。


02-3 倒三角法

图片


图片

反向支撑吊顶详图-倒三角法△


适用于:

吊杆长度超过1.5m且小于2m时。


注意事项:

安装间距在2m以内,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上。


03、转换层的标准做法:

03-1 钢架转换层

图片


图片

转换层构造做法△


安装注意事项:

① 转换层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件,杆端与楼板底面可靠连接。


② 为保障转换层的稳定,应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接,纵横向均应设置。


无法与梁侧、墙侧连接时,应在吊杆间设置交叉拉杆,纵横向均应设置。


03-2 吊杆+钢架转换层

图片

遇到风管时,吊杆的处理办法△


已知,反支撑/转换层的做法就是为了让吊杆的长度不大于1500mm,那么转换层的做法也可以做成:吊杆+角钢+吊杆,这种做法相对全钢架转换层更节约成本,实际应用中更灵活

图片
图片


知识点:反支撑和转换层的标准做法

室内吊顶转换层及反支撑节点大样图


免费打赏
敬于才华
2022年09月22日 12:20:51
2楼

斜拉钢筋每隔两倍主龙骨间距设置。?8横向钢筋、斜拉钢筋及其与M8全牙吊杆焊接处必须做防锈处理。

回复

相关推荐

APP内打开