供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: 夏季空气调节室外计算日平均温度:


供暖室外计算温度:


冬季空气调节室外计算温度:


夏季通风室外计算温度:


夏季空气调节室外计算干球温度:


夏季空气调节室外计算湿球温度:


夏季空气调节室外计算日平均温度:


夏季空气室外计算逐时温度:


围护结构传热系数的计算:


围护结构的基本耗热量的计算:


由门窗缝隙渗入的冷空气耗热量的计算:


空调冷负荷非稳态计算方法:


空调冷负荷稳态计算方法:


循环水泵耗电输冷(热)比的计算:


循环泵耗电输热比的计算:


空气冷却

QT=QS+QL

QT=0.24*&*L*(h1-h2)

QT-----空气的总热量 

QS-----空气的显热量

QL-----空气的潜热量 

& -----空气的比重取1.2 kg/m3

L -----室内总送风量M3/H 

h1 -----空气的初焓值kJ/kg

h2 -----空气的终焓值kJ/kg


显热量

Unit:kcal/h

QS=Cp*&*L*(T1-T2)

Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg 

T1 --空气最初的干球温度

T2 -----空气最终的干球温度


潜热量

Unit:kcal/h

QL=600*&*L*(W1-W2)

W1 ----空气最初水分含量kg/ kg

W2 ----空气最终水分含量kg/ kg


冷冻水量

Unit:L/S

V1=Q1/4.187*(T1-T2)

Q 1-----主机制冷量(KW), 

T1-T2 -----主机进出水温差


冷却水量

Unit:L/S

V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N

Q2-----冷却热量KW 

T1-T2 -----主机冷却水进出水温度

N -----制冷机组耗电功率KW


电机满载电流计算

Unit:A

FAL=N/1.732*U*COS@


新风量

Unit:M3/H

L0 =n*V

n -----房间换气次数 

V -----房间体积


送风量

Unit:M3/H

L= QS/ Cp*&*(T1-T2)

QS -----显热量kcal/h 

Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg

T1 --空气最初的干球温度

 T2 --空气最终的干球温度

& -----空气的比重取1.2 kg/m3


风机功率

Unit:KW

N1=L1*H1/102*n1*n2

L1 -----风机风量(L/S) 

H1 -----风机风压(mH2O)

n1 -----风机效率 

n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9


水泵功率

Unit:KW

N2=L2*H2*r/102*n3*n4

L2 -----水流速(L/S) 

H2 -----水泵压头(mH2O)

n3 -----水泵效率=0.7~0.85 

n4 -----传动效率=0.9~1.0

r -----液体比重(水的比重为1kg/l)


水管管径

Unit:mm

D=35.68*根号L2/ v

L2 -----水流速(L/S) 

v -----水设计流速(m/s)


空气加湿量

Unit:g

R=LX*1.3*(h1-h2)

LX -----新风量(m3/h) 

h1 -----室内设计温度下的焓值

h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)


设备风量设计(概算)

[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2

Q1-----人的潜散所须风量

Q2-----建筑所须风量