电缆长度计算规则 线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则,敷设系数为2.5%。 那么电缆总长度应为:(线缆总长+预留长度)*1.025 预留长度怎么计算?

电缆长度计算规则


线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则,敷设系数为2.5%。

那么电缆总长度应为:(线缆总长+预留长度)*1.025

预留长度怎么计算?

电缆附加及预 留的长度是 电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 也就是说电缆敷设弛度、 波形弯度、交 叉的附加长度应按设计图示水平和垂直敷设长度加各 预留 长度之和为计算基础。

电缆松弛度、波形弧度、交叉

电缆敷设驰度,波形弯度等是需要附加总长度的2.5%的系数的。

电缆进入建筑物

主要是在市政道路的外线(或是交安工程电缆)进入场地内时,就必须考虑他的预留的最小值2m。


电缆进入沟内或吊架

电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留最小值1.5m。


变电所进线、出线

考虑预留最小值1.5m


电缆终端头

电力电缆终端头,预留最小值1.5m。为检修预留

电缆中间头

电缆中间接头盒两端各留2m。为检修预留


电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等

电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等。按盘面(或箱面的):高+宽,也就是我们常用的电脑半周长。


高压开关柜及低压配电盘、箱

高压开关柜及低压配电盘、箱,考虑盘下进出线2m。


电缆至电动机

电缆至电动机:从电动机接线盒开始+0.5m。

厂用变压器

厂用变压器:从地坪算+3m预留


电缆绕过梁柱等


电缆绕过梁柱等增加长度,按被绕物的断面情况计算增加长度。


电梯电缆与电缆架固定点

电梯电缆与电缆架固定点,每处0.5m。