各位大侠: 在计算两端刚接的钢梁扰度允许值取跨度的1/400,那么两端铰接的钢梁扰度允许值取多少呢,恳请指教! (钢梁与混凝土柱连接,属于框架梁,非屋面梁)

各位大侠:
在计算两端刚接的钢梁扰度允许值取跨度的1/400,那么两端铰接的钢梁扰度允许值取多少呢,恳请指教!
(钢梁与混凝土柱连接,属于框架梁,非屋面梁)
免费打赏
wangjun_wa
2008年03月31日 13:03:37
2楼
那就按照钢框架来取,按规范是1/500
如果是构筑物的话,也可以宽泛些,取到1/250
回复
pengxuefeng1973
2013年07月08日 18:33:12
3楼
wangjun_wa 发表于 2008-3-31 13:03 那就按照钢框架来取,按规范是1/500如果是构筑物的话,也可以宽泛些,取到1/250轻板屋面可用轻钢,门钢1/250,混凝土屋面就要钢规了1/400
回复
opq70000
2014年06月26日 17:31:22
4楼
同问求解,解
回复
woodjohn
2014年06月26日 19:53:17
5楼
轻钢屋面,可取1/180,钢框架次梁,可取1/250
回复
weiyf1951
2015年07月04日 11:57:35
6楼
那就按照钢框架来取,按规范是1/500
如果是构筑物的话,也可以宽泛些,取到1/250
回复