知识点:防尘 IP防护等级定义 在IP防护体系中,IP代码表明了外壳防止固体异物或水进入的防护等级及其附加信息。IP代码组成:由IP代码字母、第一位特征数字、第二位特征数字、附加字母、补充字母组成,不要求规定数字时,应由字母“X”代替。第一位特征数字即为防止固体进入与接近危险部件,第二位特征数字表示防止进水造成有害影响。
知识点:防尘
IP防护等级定义
散热方案与防尘
01
内置空调散热
机柜配备制冷系统,蒸发器和功率器件采用密闭的方式安装在机柜内部,冷凝器和压缩机放置在外循环风道,也可以放置柜体外。由于功率单元被密封在柜体内,只要采用合适的密封胶条就可以完全隔绝外界灰尘进入,因此功率单元防尘等级可以达到IP6X。这种形式的散热方案可以使柜体维持在最佳工作温度,但空调结构复杂,成本和使用能耗较大。
02
热交换机散热
采用热交换器的机柜,门板四周采用密封条将柜内与柜外完全隔离,柜内空气进行内循环,通过热交换器和外界空气进行热交换,这种形式避免了灰尘进入柜体内部,能达到IP6X防护等级。但是由于柜内空气和柜外空气进行了二次换热才能将功率单元的热量传导到柜外,柜内和柜外环境温度始终存在一个温度差,导致柜内电子器件的环境温度较高,因此电子设备的失效率也大大增加。
03
液冷散热
液冷散热主要是采用液冷板,离心泵驱动液体流经液冷板实现功率器件的散热,与传统空调制冷系统相比节约能耗,但该方式的安全性较低,因此设计与安装要求十分严格。该散热方式的防尘方式与空调散热类似,直接采用密封的方式将机柜内外隔离,可以实现IP6X的防护等级。
04
强制风冷散热
风扇强制风冷能适用于功率较大的电气设备,安装维护方便,相对其他散热方式来说成本较低,因此在电气机柜中被广泛使用。同时由于强制风冷采用的是柜内柜外直通风的模式,外界的灰尘不可避免的会进入机柜内部,因此,机柜内风扇位置、进风口和出风口位置、功率器件布局,单板安装方向、风道的畅通性都影响防尘效果。
以上几种散热方式,只有强制风冷散热的机柜受灰尘影响比较大,需要重点考虑。
防尘设计
01
进风口防尘网
![图片](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
02
风速和风道设计
大颗粒灰尘在电气机柜中主要以惯性沉积为主,即是沿着流线运动的颗粒不随着流线在风道中阻挡结构上发生弯曲,而是由于惯性作用射向阻挡物表面发生沉积。它们对于风速比较敏感,风速越大,在进入防尘网之后与纤维碰撞的几率增大。沉积效应与参数Stk关系密切,Stk的数值可以通过下式计算:
各参数定义详见文献[5]
03
分级防护
总结
电气机柜的应用环境各不相同,因此就要求结构设计人员了解设备的工作环境以及工作环境空间颗粒类型和分布情况,进行针对性设计,同时结构人员还需要掌握风量和风速的计算、不同防尘网的应用场合及其所能达到的防尘效果、风道采用吹风或抽风时对机柜缝隙的密封处理技术、结构布局对灰尘沉积的影响因素等知识。