【案例背景】55 A施工单位承包了某建设单位扩建工程的一个新建轻烃储存罐区,罐区主体工程为4台2000m3球形储罐。球形罐结构形式为5带桔瓣式,依次为:赤道带,上、下温带,上、下级。建设单位将球罐区及其附近一块区域划给A施工单位作为施工和办公用地,A施工单位进入现场后仅向当地质量技术监督部门提供开工报告即进行了施工总平面图设计及临时用水、用电设备的施工。工程开始后,发生了下列情况:
A施工单位承包了某建设单位扩建工程的一个新建轻烃储存罐区,罐区主体工程为4台2000m3球形储罐。球形罐结构形式为5带桔瓣式,依次为:赤道带,上、下温带,上、下级。建设单位将球罐区及其附近一块区域划给A施工单位作为施工和办公用地,A施工单位进入现场后仅向当地质量技术监督部门提供开工报告即进行了施工总平面图设计及临时用水、用电设备的施工。工程开始后,发生了下列情况:
施工单位刚开始动工,当地质量技术监督部门依开工前提供的书面告知材料不会为由阻止开工。
施工进行到第一台球罐开始焊接球罐壳体,焊接方法采用焊条电弧焊。一次,进行焊缝清根,电弧气刨火花引燃地面上一处易燃物,火势很快发展,使球罐外的帆布焊接防风棚起火。施工人员一面报警,一面自行救火,但打开临时消防栓,没有水,采用施工用水,水量不足,不能控制火势。消防车赶到时,由于道路被堆放的脚手架和工程用钢管阻塞,无法靠近着火点,只是组织人工清障,在清障完成,消防车到达球罐着火处时,防风棚已基本烧光。
工程进程将半,建设单位组织供电系统改造。由于施工单位一间现场办公室和一间库房处于原主动力埋地电缆经过位置,必须拆除搬迁。搬迁过程中,库房内材料配件标识被混,以至于后来出现材料错用现象。事后检查,未查到建设单位提供的该地块的地下设施分布图。
【问题】
1.施工单位开工前还应向当地的质量技术监督部门提供的书面告知材料有哪些?
2.北京中的球形罐宜采用什么组装方法?原则上,采用焊条电弧焊焊接的程序是什么?列出球形罐组装后带焊缝的焊接顺序。
3.根据火灾事件的陈述,对照施工总平面图设计的原则,指出在施工总平面图布置中存在的问题及其所违反的原则。
4.施工临时用水包括哪些内容,有什么要求?从火灾事件中,指出在施工总平面图设计中临时用水设计的缺陷。
5.施工单位现场办公室和库房拆除搬迁造成损失的原因是什么?应吸取什么教训?
1.施工单位开工前还应向当地的质量技术监督部门提供的书面告知材料包括:施工单位及人员资格证件;施工组织及技术方案;工程合同;安装监督检验约请书;特种设备制造单位的资质证件。
2.背景中的2000m3球形罐宜采用分片法(或散装法)组装。焊接程序原则为:先焊纵缝,后焊环缝;先焊短缝,后焊长缝;先焊坡口深度大的一侧,后焊坡口深度小的一侧。球形罐组装后各带焊缝的焊接顺序是:赤道带纵缝焊接→上温带纵缝焊接→下温带纵缝焊接→赤道带与上温带间环缝焊接→赤道带与下文带间环缝焊接→上温带与上极板间环缝焊接→下温带与下级板间环缝焊接。
3.在火灾现场中,发现明显的材料和施工器材堆放无序并挤占施工通道致使消防车无法靠近火场;消防设施不合格,如消防栓无水;没有设计消防通道和设置紧急集合点。以上各点均违反了施工组织设计合规性原则中关于“符合施工现场安全、防火等规定”。
4.施工临时用水包括施工生产用水(包括机械用水)、生活用水和消防用水三大部分。要求有:供水量满足需要;水源尽量选择永久性供水系统,如城市管网供水系统,厂区永久性供水系统等;消防系统设计水量应大于或等于施工用水量,或者设计的消防供水能力不小于消防最低额定水量(25公顷面积以内为20L/s)与一半施工用水量(火灾时停止施工供水转为消防供水)之和。火灾事件中,A施工单位在临时用水设计的缺陷时消防用水水量设计不足,且消防用水未处于常供状态。
5.原因是:地下已有构筑物及其他设施的具体位置和尺寸没有弄清,使现场办公室和库房建在原主动力电缆经过的位置上,造成现场办公室和库房由于供电系统改造而拆迁。同时,材料管理也存在问题,如材料的分类存放、材料标识的管理等。应吸取的教训是::在进行施工总平面图设计时,一定要有完整的设计资料、地质资料、地下已有建(构)筑物及其他设施的具体位置和尺寸等资料,使临时设施避开地上拟建建(构)筑物和地下已有设施。