风机、水泵主电缆的选择方法
张国鹏668
2022年09月16日 07:23:58
只看楼主

1. 断路器保护选择:(以22KW水泵为例) 1)22KW对应末端断路器为63A;配电柜总断路器必须比分支断路器大,因此选80A; 2)消防负荷选上下级断路器保护需要选择性,因此配电室出线应为100A。 3)根据电缆的保护要求,电缆的最不利载流量大于断路器整定值,即大于100A。因此选择35mm2电缆。      

1. 断路器保护选择:(以22KW水泵为例)

122KW对应末端断路器为63A;配电柜总断路器必须比分支断路器大,因此选80A

2)消防负荷选上下级断路器保护需要选择性,因此配电室出线应为100A

3)根据电缆的保护要求,电缆的最不利载流量大于断路器整定值,即大于100A。因此选择35mm2电缆。

 image.png


image.png


 

 


张国鹏668
2022年09月17日 16:10:53
2楼

图集选用的12D1河北等五省图集

回复

相关推荐

APP内打开