管道覆土问题
wx_1585644336418
2022年09月14日 15:48:21
只看楼主

双壁波纹管施工,上部覆土厚度不足500mm,部分已经进入了水稳层,如何施工?如果采用混凝土包管如何跟设计、业主解释清楚。道路按承压30t以上考虑,,270mm厚钢筋混凝土路面,有200厚水稳层和180厚级配碎石层,

双壁波纹管施工,上部覆土厚度不足500mm,部分已经进入了水稳层,如何施工?如果采用混凝土包管如何跟设计、业主解释清楚。道路按承压30t以上考虑,,270mm厚钢筋混凝土路面,有200厚水稳层和180厚级配碎石层,

免费打赏
wx_1585644336418
2022年09月14日 15:56:51
2楼

施工时各方均已同意,但是现在结算时,业主以图集和规范没有此种做法为由,不想结算,请各位大神出招,反驳一下

听雨si:首先不满足覆土0.7的规范要求是要加固啊,咋会没有此种做法?再者这覆土不够不是应该当时设计出处理措施方案并出具书面的东西吗,变更或者签证啥的,你们都没整?

一个不容易的人:你们这是程序问题 遇到时候就该通知其他四方 现在只能跟设计院沟通 让别人出 你们也是出于对工程质量的考虑 他们也没设计到位

回复
yunyun
2022年09月15日 09:22:00
3楼

目前完工是什么状况?管材是双壁波纹管,多大管径?上部覆土厚度不足500mm到底是多少?部分已经进入水稳层(具体是多少进入水稳层)?就是指200mm厚水稳层?是否采用了混凝土包管?

回复
给排水投资人
2022年09月15日 10:50:10
4楼

覆土不够时不建议用塑料管,易压坏。看你的描述应该还没施工,那就反馈给设计处理,不需要你来解释可行性的问题

回复
budouniwan
2022年10月10日 16:18:56
5楼

塑料排水管道在车行道下, 管顶覆土厚度不宜小于0.7 m 。

回复

相关推荐