知识点:电气可容许风险 1、风险要素 根据风险分析方法,风险(R)是损害的严重程度和损害发生概率的函数,它由预期的损害程度(S)和预期的损害发生概率(H)按公式: R=S·H计算。该函数考虑了多项风险要素,见图1。
知识点:电气可容许风险
1、风险要素
根据风险分析方法,风险(R)是损害的严重程度和损害发生概率的函数,它由预期的损害程度(S)和预期的损害发生概率(H)按公式: R=S·H计算。该函数考虑了多项风险要素,见图1。
图1风险要素
2、损害的严重程度
对人身安全而言,损害的严重程度包括:
a)S1——轻微伤害,如感知、肌肉收缩等,但无有害的电生理学效应;
b)S2——严重伤害,如强烈不自主地肌肉收缩,呼吸困难,可逆性的心脏功能障碍;出现活动抑制,或预期的器官损坏;心搏停止、呼吸停止以及烧伤或其他细胞的破坏,心室纤维性颤动等。
3、损害发生的概率
损害(H)发生的概率包括三个方面因素:
1)暴露于危险环境(F);
2)危险事件的发生率(O);
3)避免或限制损害的可能性(A)等。
a)F1——暴露于危险环境较少或持续时间较短的场所,如室内干燥场所;
b)F2——暴露于室外或室内潮湿场所,主要指IEC 60364第7部分危险场所:
——GB/T16895.13/IEC 60364. 7-701浴盆或淋浴场所;
——GB/T 16895.19/IEC 60364. 7-702游泳池和喷泉;
——GB/T 16895.14/IEC 60364. 7-703装有桑拿浴加热器的房间;
——GB /T 16895.7/IEC 60364. 7-704施工场所;
——GB /T 16895.27/IEC 60364. 7-705农业和园艺设施;
——GB /T 16895.24/IEC 60364. 7-710医疗场所;
——GB/T 16895.25/IEC 60364. 7-711展览馆、陈列室和展位;
——GB/T 16895.28/IEC 60364. 7-714户外照明装置;
——GB/T 16895.31/IEC 60364. 7-717移动的或可搬运的单元;
——GB/T 16895.26/IEC 60364. 7-740游乐场和马戏场中的构筑物、娱乐设施和棚屋。
这类场所中的电气设备容易发生绝缘故障,人体接触电阻小,电击危险性较大。
对于电击事故而言,危险事件的发生率有一定的规律性:
a)O1——电击事件发生率低,如配电线路;
b)O2——电击事件发生率高,如终端设备和插座回路及非熟练人群使用场所等。
相对配电线路和配电设备而言,终端回路设备数量和种类繁多,使用普遍,同时也是最容易触及的设备,发生故障和电击的可能性较大。基于安全性要求,TN系统以下终端回路故障防护最长切断电源时间不应大于0.4s:
——不大于63A的插座回路;
——供电给不大于32A的固定设备。
插座回路和电气设备之间线路非固定安装,线路容易磨损;线路加长导致保护电器动作灵敏度降低,额定剩余动作电流不超过 30 mA 的剩余电流保护器(RCD) 作为附加保护应用于:
——额定电流不超过32A供一般人员使用,并用于普通用途的交流插座,和;
——额定电流不超过32A的户外交流移动式设备。
a)A1——低,不太可能避免或减少损害;
b)A2——高,可能避免或减少损害。
——基本防护,如基本绝缘、遮拦和外护物等;
——故障防护,如保护等电位联结、自动切断电源、非导电场所、附加绝缘、电气分隔、系统标称电压采用 SELV、PELV 特低电压等;
——附加防护,如辅助等电位联结和不大于30mA RCD。
4、风险估计
将各项风险元素填入流程表进行风险估计,得到图2:
图2风险估计过程图
——风险1或2对应于最低优先级;
——风险3或4对应于中等优先级;
——风险5或6对应于最高优先级。
——风险从1~6,从最小到最大。为了降低风险,需要重复风险估计过程,并再一次估计最终风险,这样的过程称为风险迭代。
5、结论
为了降低电击风险,必须分析特定应用中的风险元素,估计实际的风险程度,对于较高风险需要采取措施降低或减少风险。此过程可以不断重复迭代,以达到降低电击风险,将实际风险降低到可承受风险以内。安全标准正是在分析风险要素,评估实际风险的前提下逐步形成。