防火窗是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗,在防火间距不足的两建筑物外墙上,或在被防火墙分隔的空间之间,需要采光和通风时,应当采用防火窗,防火窗的施工和普通的窗子还有所不同,有许多需要注意的地方,下面介绍防火窗的安装规范及技术指导!
防火窗是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗,在防火间距不足的两建筑物外墙上,或在被防火墙分隔的空间之间,需要采光和通风时,应当采用防火窗,防火窗的施工和普通的窗子还有所不同,有许多需要注意的地方,下面介绍防火窗的安装规范及技术指导!
一、基本规定
1、防火窗施工前应准备下列技术资料
1)经批准的施工图、设计说明书、设计变更通知单等。
2)主、配件的产品出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件。
3)主、配件使用和维护说明书。
2、防火窗施工前应准备下列文件
1)经批准的施工图、设计说明书、设计变更通知单等。
2)主、配件的产品出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件。
3)主、配件使用和维护说明书。
二、施工机具
施工前准备好电钻、冲击钻、小型电焊机、打胶桶、线锯、手锤、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线 坠、水平尺、红外线水平仪、钢卷尺、墨斗等施工机具。
三、材料检验
1)防火窗应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及 耐火性能应符合设计要求。
2)每层防火窗均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、耐 火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等。
3)防火窗表面应平整、光洁,并应无明显凹痕或机械损伤。
四、防火窗安装
1、有密封要求的防火窗,其窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。
2、钢质防火窗窗框内应充填水泥砂浆。窗框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢 固,其固定点间距不宜大于600mm。
3、活动式防火窗安装应符合下列规定:
1)窗扇启闭控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求,并应位置明显,便于操作, 启动应灵活,不应有阻滞、倒翘、回弹等缺陷。
2)应装配火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置,其安装应符合设计和产品说明书 要求。
4、防火窗、活动窗扇尺寸允许偏差应满足下表的规定:
防火窗安装尺寸允许偏差
活动窗扇安装尺寸允许偏差
五、防火窗调试
1、活动式防火窗,现场手动启动防火窗窗扇启闭控制装置时,活动窗扇应灵活开启,并应完全关闭,同时应无启闭卡阻现象。
2、活动式防火窗,其任意一侧的火灾探测器报警后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。用专用测试工具,使活动式防火窗任意一侧的火灾探测器发出模拟火灾报 警信号,观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。
3、接到消防控制室发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。在消防控制室启动防火窗关闭功能,观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。
4、安装在活动式防火窗上的温控释放装置动作后,活动式防火窗应在60s内自动关闭。准备备用温控释放装置,切断电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,观察防火窗 动作情况,用秒表测试关闭时间。
六、防火窗验收
1、 防火窗的型号、规格、数量、安装位置等应符合设计要求。
2、 防火窗施工安装质量的验收应符合本标准第四部分的规定。
3、 防火窗系统功能验收应符合本标准第五部分的规定。
以上就是防火窗从准备阶段到验收的全过程!防火窗通过隔板控制火势蔓延,在一定的燃烧范围内避免火势失控燃烧,在火灾初期是十分重要的,能够有效降低火灾的规模,减少损失。
知识点:防火窗的安装规范以及技术指导