快速熄弧装置
威武的草稿本
2022年09月09日 09:31:36
只看楼主

当您选择传统的电弧电阻开关设备时,您承认您的设施可能会发生爆炸。这意味着需要建造泄压装置来控制爆炸,如安装烟囱和通风系统以排出热量和能量,并且仍然需要您的维护人员穿戴笨重的防护装备PPE。当您选择 Arc Vault 时,电弧故障释放的事件能量将被限制为 1.2 cal/cm2。 Arc Vault 可以在电弧故障成为破坏性爆炸之前阻止它,从而使您高枕无忧。

Arc Vault? 保护系统是一项突破性的电弧故障保护技术,可以在不到 8 毫秒 (ms) 的时间内停止电弧故障,从而在设备门打开或关闭时提供更多的弧闪危害缓解。这种快速电弧故障遏制技术有助于降低工伤和生产力损失的严重程度。

电弧保险柜保护系统具有激活开关 (ACT),可在日常维护期间使用,将低压设备置于高保护模式。当电弧闪光事件发生时,系统将向电弧遏制装置发送信号。然后,根据故障情况,电弧在不到半个周期或 8 毫秒内被转移到安全壳系统。

在做出转移电弧的决定的同时,系统还将发送信号以打开上游断路器。这将在大约 3 到 5 个周期内关闭系统,具体取决于所用断路器的类型和速度,此时安全壳系统中的电弧将终止

电弧保险柜保护系统可以改装到 GE 和非 GE 低压配电柜、开关设备和电机控制中心,以扩展其在大多数现有设施中的应用。根据现场条件,该设计可以在停电一天之内完成改造安装。GE Arc Vault 保护系统可以进行改造,而无需更换现有的低压设备系列。

GE Arc Vault 保护系统将在不到 8 毫秒内包含一个电弧故障,根据 IEEE 1584 在距离电弧事件 断路器室门打开,在  480V 65kAIC  中系统, 18 英寸处产生小于 1.2Cal/cm2 的入射能量。

GE Arc Vault 保护系统降低了建筑施工成本,因为与传统的抗电弧开关设备相比,它不需要排气烟囱或增压室将电弧闪光能量引导到建筑物之外。此外,如果在维护期间发生电弧闪光事件,假设有适当的更换部件,低压开关设备可以在一个工作日内再次运行,与传统的耐电弧开关设备相比,这可以提高您的整体系统正常运行时间。

GE Arc Vault 保护系统将流经系统的能量减少了大约 60% 或更多,与使用短路系统发生的取消故障相比。与传统的抗电弧开关设备相比,节能将降低其他系统组件(如变压器、断路器和母线结构)的压力,并提高您的整体系统正常运行时间。

GE Arc Vault 保护系统将保护变压器过渡部分和系统中的低压线路,该系统包含变压器初级电路上的上游可控设备。在不存在一次可控设备的系统中, GE Arc Vault 保护系统可以通过控制变电站中的二次干线为下游的低压设备提供保护

GE Arc Vault 具有以下关键优势:

免费打赏

相关推荐

APP内打开