高层建筑给水管网的布置应注意的事项
去留无意111
2022年09月08日 17:05:33
只看楼主

     知识点:供水管网 来源:网络,如有侵权,请联系删除    (1)给水引入管一般不应少于2条。    (2)引入管应分别自室外环网的不同侧接出,如只能自室外环网的同侧接出时,应采取设置贮水池或其他保证安全措施,引入管与室外管网连接处应设置水表井及倒流防止器。    (3)引入管的位置应尽可能靠近高层建筑物内用水量最大处,以减少管网中直径较大管段的长度及管网水头损失。

    

知识点:供水管网

来源:网络,如有侵权,请联系删除


   (1)给水引入管一般不应少于2条。

   (2)引入管应分别自室外环网的不同侧接出,如只能自室外环网的同侧接出时,应采取设置贮水池或其他保证安全措施,引入管与室外管网连接处应设置水表井及倒流防止器。

   (3)引入管的位置应尽可能靠近高层建筑物内用水量最大处,以减少管网中直径较大管段的长度及管网水头损失。

   (4)引入管与建筑物的生活污水管或其他有可能污染给水管水质的管道保持一定距离(给水管与污水管的净距不宜小于1米)。

   (5)引入管应朝室外管网保持一定的坡度(一般不小于0.003),并应在引入管上设泄水装置。

   (6)内供水管网按供水要求开展竖向分区。

   (7)当高层建筑物对供水要求较高时,各分区给水管网应在竖直方向各自连接成环网。

   (8)各分区垂直供水管或干管应设置在管道竖井内,在符合建筑总体布置前提下,竖井的位置宜靠近卫生间或其他用水设备较集中处,以缩短管线长度。

   (9)各分区水平供水管宜布置在管道层(或技术层)内。

   (10)为便于检修,各分区给水管网应按以下原则装设阀门:①水平干管任一段检修时,其他管道仍可照常供水;②垂直干管应每隔数层装设一个阀门;③由垂直干管接至各层的横管上,均应装设检修阀。