求办公楼新建小机房取电配电方法
housemaxwell
2008年03月30日 17:42:13
来自于照明工程
只看楼主

一个办公楼内,需要新建一个网络综合布线的小机房。里面有家用空调(220V) 小UPS(220V),网络机柜等。 因为这个机房以前是办公室,只在墙面上有普通220V插座。但是新建机房应该有配电箱吧,我想做有好几个220V/16A支路的,给空调(220V) 小UPS(220V)使用。请问电应该从哪里引过来,到配电箱呀?配电箱里面应该有变压器吗?在线等,谢谢

2008年03月30日 20:51:50
2楼
建议从楼层总配电箱引电源。机房分配电箱不需安装隔离变压器。