砌块及配砖在砌筑前,提前一天浇水湿润充分,严禁干砖上楼润湿及干砖上墙。      
     
所有材料(砖、河沙、石子、水泥等)应靠搅拌棚附近分类堆放,方便运输,各种材料标识清楚。
     
砌体放线合格后,与砼结构交界处采用植筋方式对墙体拉接筋等进行植筋,其锚固长度必须满足设计要求。
     

植筋位置根据不同梁高组砌排砖按“倒排法”准确定位,钻孔深度必须满足设计要求;

孔洞的清理要求用专用电动吹风机,确保粉尘的清理效果;

墙体拉接筋抗拔试验合格后才能进行砌筑。

     


构造柱的设置严格按图纸设计要求进行布置,纵筋搭接长度必须满足设计要求,搭接区域箍筋按要求加密设置。      
     

构造柱采用预埋钢筋时,应确保钢筋留设长度满足搭接要求。
     
所有卫生间墙按图纸及规范要求采用C20素混凝土(200㎜高、宽同墙后)进行浇筑。本项目所有外墙均要求采用C20素混凝土(200㎜高、宽同墙后)进行浇筑
     

砼浇筑前,必须进行凿毛,并用水冲洗湿润,浇筑时必须确保密实
     


所有预制过梁必须严格按设计图集及相关规范要求进行制作,制作完成后用墨汁标注上下方向,避免安装过程中钢筋位置反向
     

过梁要求提前制作,安装时必须确保强度达到设计要求。(钢筋及砼材料须报验,强调做好砼试件取样、强度评定工作)
     


所有排砖至墙底铺底灰厚超过2㎝时,应采取细石砼进行铺底砌筑;门洞控制尺寸严格按图纸要求留设。(注意门窗洞口的高宽必须含地平和抹灰厚度)
     


当模数不足时可采用C20细石混凝土做法      
     
墙体砌筑前根据墙高采用“倒排法”确定砌块匹数(采取由上至下原则,即先留足后塞口200㎜高度(预留高度允许误差±10㎜),然后根据砖模数进行排砖)
     


后塞口斜砖逐块敲紧挤实,斜砌角度控制在60°±10°
     



墙体砌筑时灰缝不得超过8-12㎜,同时要求同一面墙上砌体灰缝厚度差(最大与最小之差)不得超过2㎜,以保证灰缝观感上均匀一致。
     

砌筑灰缝应横平竖直,砂浆饱满不低于90%,竖缝不得出现挤接密缝。      
     



拉结筋间距设置应沿墙、柱500mm高植2Ф6.5钢筋,伸入填充墙700mm(且大于或等于1/5墙长),填充墙转角处应设水平拉结筋。所有伸入填充墙或构造柱中的拉结筋端头需做180度弯钩。
     

强调不同位置使用的拉接钢筋形式
     
砌体安装留洞宽度超过300㎜以上时,洞口上部应设置过梁。消防箱、卫生间墙体洞口宽度小于600㎜应设置的钢筋砖带过梁,否则应采用预制过梁或现浇过梁。
     

部分卫生间窗洞口宽度小于600 ㎜设置钢筋砖带过梁
     


所有门窗过梁安装必须统一以标高1米线进行控制,门窗洞口高度尺寸按设计尺寸要求进行留设;
     

※搁置处应采用细石砼座浆

搁置长度不得小于250㎜


相邻门洞间过梁交叉处要求现浇过梁(预制过梁不能确保搁置长度)
     



墙顶后塞口斜砌须等墙体砌筑完成7天后再进行,后塞口采用多孔配砖砌筑,斜砌角度应控制在45-60度,两端可采用预制三角砼块或切割实心砖进行砌筑,斜砌灰缝厚度应宽窄一致,与墙体平砌要求相同
     

※重点注意砌体砂浆饱满度,特别是外墙后塞口砂浆饱满度的控制,以防止外墙渗漏。




砌体后塞口端部,采用配砖切割成45度~60度三角进行砌筑。


后塞口预留尺寸准确,斜砌45度~60度角准确。


砌体构造柱按经确认的构造柱平布置图进行留设。应先进行构造柱钢筋绑扎,再进行墙体砌筑;构造柱“马牙槎”应先退后进,退进尺寸按60㎜留设,位置应准确,端部须吊线砌筑。
     

构造柱纵向钢筋搭接长度要满足设计要求,搭接区域箍筋要进行加密。
     


砌体构造柱模板安装前,须清理干净底脚砂灰,并按要求贴双面胶堵缝,双面胶须弹线粘贴,保证顺直、界面清晰,完成后报监理检查。(所有二次构件钢筋、模板报验作为质量停止点检查之一)      
     

构造柱在模板安装前必须弹线贴双面胶,确保界面清晰




构造柱模板必须采用对拉螺杆拉接, 构造柱上端制作喇叭口,砼浇筑牛腿,模板拆除后将牛腿剔凿。
     

喇叭口模板安装高度略高于梁下口1~2㎝,确保喇叭口混凝土浇筑密实。


构造柱模板要求必须采用对拉螺杆固定


构造柱阴、阳角支模


砌体线管、线盒安装
     

根剧施工图、固化图在砌体上标出线管、线盒敷设位置、尺寸。


使用切割机按标示切出线槽,严禁使用人工剔打。

在砌体上严禁开水平槽,应采用45度斜槽。


线管敷设弯曲半径符合要求、尽量避免有直接、并固定牢靠


墙体砌筑完毕、线管线盒安装完成后,在主体结构验收前,混凝土与砌体接缝两侧各100表层抹灰应加挂0.8厚9X25冷镀锌钢丝网。采用专用镀锌垫片压钉。若不同材质交接处存在高低错台不平整,则铺网前应高剔低补后再钉钢丝网。
     

严禁在铺钉钢筋网过程中使用非镀锌垫片或铁钉直接铺钉