是不是华东地区(安徽)的污水管最小坡度要达到0.3%,有没有这样的规定呀,偶做的600mm的污水管坡度按0.1%,800mm的污水管按0.13%,而审图的人说华东地区要达到最小0.3%,偶真的一头雾水,偶找不到这样的依据,请各位高手支招!谢啦先!急!
是不是华东地区(安徽)的污水管最小坡度要达到0.3%,有没有这样的规定呀,偶做的600mm的污水管坡度按0.1%,800mm的污水管按0.13%,而审图的人说华东地区要达到最小0.3%,偶真的一头雾水,偶找不到这样的依据,请各位高手支招!谢啦先!急!
12楼
1、污水管设计应依据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.4 条最大设计充满度的规定;第4.2.5 条排水管道的最大设计流速的规定 (金属管道为10.Om/s、 非金属管道为5.Om/s); 第4.2.7条 排水管渠的最小设计流速的规定(污水管道在设计充满度下为0.6m/s);第4.2.10 条排水管道的最小管径与相应最小设计坡度的规定。
2、污水管道的最小管径为d300mm,相应最小设计坡度:塑料管为0.003,其他管为0.002,
大于d300mm以上污水管可参见《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.2.10条常用管径的最小设计坡度。
3、污水管最大设计坡度应满足《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.4 条最大设计充满度、第4.2.5 条最大设计流速的规定。
回复